发表于 2005-2-25 19:21:08 | 显示全部楼层
基础和基础梁垫层还是用C10的,没必要用高标号的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-28 20:38:21 | 显示全部楼层
混凝土结构设计规范GB50010-2002第239页条文说明中4。1。2条中明确说明基础垫层的混凝土
强度等级可采用C10。不用讨论了,多看一下规范吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-14 23:56:20 | 显示全部楼层
c10不用在主要受力构件上,垫层可以