我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手:
1、活载是否不考虑抵抗浮力?
2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力?
3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力?
4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?
在这里谢过各位!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-7 18:36:38 | 显示全部楼层
1、是,活载不考虑抵抗浮力。可作为安全储备。
2、框架柱轴力不宜转化成面荷载,这对底板配筋计算有影响。对抵抗浮力,是考虑柱轴力
3、两侧的混凝土墙,是恒载,可以考虑抗抵浮力
4、计算浮力,一般是按最高水位进行计算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-14 14:13:50 | 显示全部楼层
大地斑竹讲的对!还有就是地下建筑抗浮计算时浮力项乘分项系数1.2,自重项乘分项子数0.9。