- UID
 - 79793
 
- 积分
 - 0
 
- 精华
 
- 贡献
 -  
 
- 威望
 -  
 
- 活跃度
 -  
 
- D豆
 -  
 
- 在线时间
 -  小时
 
- 注册时间
 - 2003-9-16
 
- 最后登录
 - 1970-1-1
 
 
 
 
 
 
 | 
 
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 
 
 
 
 
×
 
在正截面计算中,柱子300x700,例子(出于一级注册结构工程师专业考试习题汇编   袁海军编))如下: 
 1  正截面承载力计算:Z-1  
  
  1.1  基本资料  
  1.1.1  工程名称:工程一  
  1.1.2  轴向压力设计值N = 700kN    Mx = 150kN·m    My = 0kN·m  
      构件的计算长度 Lox = 5000mm    Loy = 5400mm  
  1.1.3  矩形截面    截面宽度 b = 300mm    截面高度 h = 700mm  
  1.1.4  受压区纵向钢筋截面面积 As' 按 ξ = ξb 求得  
  1.1.5  混凝土的强度等级:C20    轴心抗压强度设计值 fc = 9.55N/mm2  
      钢筋抗拉强度设计值 fy = 300N/mm2    抗压强度设计值 fy' = 300N/mm2  
      弹性模量 Es = 200000N/mm2    相对界限受压区高度 ζb = 0.550  
  1.1.6  纵筋的混凝土保护层厚度 c = 30mm    全部纵筋最小配筋率 ρmin = 0.60%  
  
  1.2  轴心受压构件验算  
  1.2.1  钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数 φ  
      Lo/b = Max{Lox/bx, Loy/by} = Max{5000/700, 5400/300} = Max{7.1, 18} = 18  
      φ = 1 / [1 + 0.002 * (Lo/b - 8) ^ 2] = 0.833  
  1.2.2  矩形截面面积 A = b * h = 300*700 = 210000mm2  
      轴压比 Uc = N / (fc * A) = 700000/(9.55*210000) = 0.35  
  1.2.3  纵向钢筋最小截面面积  
      全部纵向钢筋的最小截面面积 As,min = A * ρmin = 210000*0.60% = 1260mm2  
      一侧纵向钢筋的最小截面面积 As1,min = A * 0.20% = 210000*0.20% = 420mm2  
  1.2.4  全部纵向钢筋的截面面积 As' 按下式求得:  
      N ≤ 0.9 * φ * (fc * A + fy' * As')    (混凝土规范式 7.3.1)  
      As' = [N / (0.9 * φ) - fc * A] / (fy' - fc)   
          = [700000/(0.9*0.833)-9.55*210000]/(300-9.55)   
          = -3695mm2 ≤ As,min = 1260mm2,取 As' = As,min  
  
  1.3  在 Mx 作用下正截面偏心受压承载力计算  
  1.3.1  初始偏心距 ei  
      附加偏心距 ea = Max{20, h/30} = Max{20, 23} = 23mm  
      轴向压力对截面重心的偏心距:eo = M / N = 150000000/700000 = 214mm  
      初始偏心距 ei = eo + ea = 214+23 = 238mm  
  1.3.2  偏心距增大系数 η  
      ζ1 = 0.5 * fc * A / N = 0.5*9.55*210000/700000 = 1.43 > 1.0,取 ζ1 = 1.0  
      ζ2 = 1.15 - 0.01 * Lo / h = 1.15-0.01*5000/700 = 1.08 > 1.0,取 ζ2 = 1.0  
      η = 1 + (Lo / h) ^ 2 * ζ1 * ζ2 / (1400 * ei / ho)   
         = 1+(5000/700)^2*1*1/(1400*238/660) = 1.1  
  1.3.3  轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离:  
      e = η * ei + h / 2 - a = 1.1*238+700/2-40 = 572mm  
  1.3.4  为使总用钢量(As + As')最少,可取混凝土受压区高度   
      x = ξb * ho = 0.550*660 = 363mm  
  1.3.5  当 x ≥ 2a' 时,受压区纵筋面积 As' 按混凝土规范式 7.3.4-2 求得:  
      N * e ≤ α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as')  
      Asx' = [N * e - α1 * fc * b * x * (ho - x / 2)] / [fy' * (ho - as')]   
           = [700000*572-1*9.55*300*363*(660-363/2)]/[300*(660-40)]   
           = -525mm2 < As1,min = 420mm2,取 Asx' = 420mm2  
      为充分利用 As',重新计算混凝土受压区高度 x  
  1.3.6  混凝土受压区高度 x  
      当已知 As',受压区高度 x 可由混凝土规范式 7.3.4-2 求得:  
      N * e ≤ α1 * fc * b * x * (ho - x / 2) + fy' * As' * (ho - as')  
      K = ho ^ 2 - 2 * [N * e - fy' * As' * (ho - as')] / (α1 * fc * b)   
        = 660^2-2*[700000*572-300*420*(660-40)]/(1*9.55*300) = 210884mm2  
      x = ho - K ^ 0.5 = 660-210884^0.5 = 201mm  
  1.3.7  当 x ≥ 2a' 时,受拉区纵筋面积 As 按下列公式求得:   
      N ≤ α1 * fc * b * x + fy' * As' - σs * As    (混凝土规范式 7.3.4-1)  
      因 x = 201mm ≤ ζb * ho = 363mm,属于大偏心受压构件,σs = fy = 300N/mm2  
      Asx = (α1 * fc * b * x + fy' * As' -  N) / σs   
          = (1*9.55*300*201+300*420-700000)/300   
          = 5mm2 < As1,min = 420mm2,取 Asx = 420mm2  
  
  
 __________________________________________________________________________________  
       【MorGain 结构快速设计程序 V2004.15.1152.0】 Date:2004-12-09 18:38:00  
 ______________________________http://www.MorGain.com______________________________  
 
 
 
 
 
 
为什么还要再算一次x值;如下: 
例题的 Asx =1992 mm2      ,不是420mm2 啊?? 
请大家解答我的问题?? |   
 
 
 
 |