《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002培训班(主讲人:副主编 黄小坤)      听课笔记(规程及条文说明中没有的部分) 1.本规程较原规程已适当提高安全度5~10%(其余新规范、新规程亦然) 2.第3.2.3条中的D类地面粗糙度慎用! 3.第3.2.7条中的相互干扰增大系数约为1.1~1.3。 4.根据第3.3.1条第2款规定,6度高层也要算地震作用。 5.第3.3.2条规定会使截面较原规程增加。 6.7度建筑要用100年,计算时大约可取7.5度。 7.第3.3.13条规定为剪重比的限值。 8.第3.3.16条(强制性条文)只是原则规定结构自重周期应考虑非承重墙体的刚度影响应予折减,但具体数值在第3.3.17条并不强制。对于剪力墙结构,开间、进深大时才折减,短肢墙也可折减。 9.根据第4.1.3条规定,单跨框架不允许做。 10.注意楼盖的重要性(各章均有体现)。 11.建设部部长令中已没有关于最大高宽比的超限审查。 12.第4.3.6条规定的楼板在任一方向最小净宽度不宜小于5m已近危险。 13.第4.4节中违反其中一条,即为不规则结构,要专家审查。 14.第4.4.2条规定主要是限制下部刚度比上部小。 15.第4.4.6条限制外挑主要是考虑竖向地震的影响,实际上7度时竖向地震的影响已是比较大了。 16.第4.5.2条限制砼不高于C40,主要是考虑高于C40时易开裂。 17.第4.6.3条注意取层间最大位移,而不是质心位移。 18.第4.6.3条第2款规定1/500,主要是考虑下层位移引起的上层无害位移。 19.表4.8.2中筒体应分为框架-核心筒和筒中筒。 20.对特一级的要求大多在第4.9.2条规定了,另外在第11章中对特一级框支梁有规定,还有在第10.2.14条也有特一级的规定。 (未完待续)