[求助]:水池的设计

[复制链接]
发表于 2005-1-14 22:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近接了一水池的设计,20m×10m,水位大约4.2m。整板基础,有现浇盖板
大是不大,问题是第一回作,不知道怎么确定结构形式,老大要我按框架计算,总感觉不大对劲,难道不用考虑现浇板的作用,是不是应该按剪力墙计算好一点
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-16 01:29:25 | 显示全部楼层
池子中间肯定有柱子!
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002)中第6.1.8条:当水池的顶、底板为无梁板结构时,其内力分析宜按等代框架进行计算;……
按这种等代框架算出来的弯矩值,需要根据板带位置不同乘以不同的分配系数,而最后配筋时,还要乘以系数!
建议找本水池结构设计的参考资料看看!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-20 09:10:38 | 显示全部楼层

供参考!

长跨方向取1m板条,用下部刚接,上部铰接的计算模型。
短跨可以用相同配筋,也可取双向板计算(配筋较小,没必要的)。
顶板用理正矩形板计算(可能要考虑消防车荷载)。
底板一样,不过荷载有异,可以用池内无水,而地下水位最高的不利布置。
<附上我做的水池结构平面图>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!