不考虑地震作用组合一般是什么情况?
考虑和不考虑
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-2-15 15:04:25 | 显示全部楼层
按GB 50011-2001 第5.1.6要求作抗震截面验算的均要考虑地震作用的组合.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-15 20:38:53 | 显示全部楼层
查查规范啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-2-16 00:13:18 | 显示全部楼层
抗震规范:  3.1.4:抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙丙类建筑可不进行地震作用计算.
高层规程:  3.3.1:各抗震设防类别的高层建筑地震作用的计算,应符合下列规定:
            2.乙丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度计算.

也就是说六度区,非高层的乙丙类建筑不需要进行地震作用计算??各位DX还有吗?
抗震规范:1.0.2抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计.

进行抗震设计 和 考虑地震作用组合 之间什么关系?