找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 881|回复: 9

[求助]:关于导线相间距离

[复制链接]
发表于 2005-2-17 18:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近设计遇到的问题:水平档距为231米,同一水平面上,杆位见附件。
可是,在效验电气距离时,发现B相与C相之间的最小空间距离为2.9947米,其中的变电站相序为正相序即面向变电站从左到右为A、B、C;而N13号塔上的相序为从小号侧面向铁塔从左到右为C、B、A;因此,在N14(787-27)与N15(7738-12)之间换相时,总觉得电气距离偏小。各位同人有什么好的办法或建议?(N13塔不能更换相序,悬垂串长1.56米)。
谢谢各位,祝新年快乐!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-2-17 20:22:04 | 显示全部楼层
修改塔头或横担尺寸,如果嫌麻烦,可以加特制的合成绝缘子间隔棒(横担),许多厂家都可以生产。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-17 20:32:12 | 显示全部楼层
可是,这样的话,在出站位置会整的很难看的,在图纸会审中不会顺利的。787的塔头线间距为5米,已经够宽的了。修改塔头尺寸是不会很现实的,费时啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-17 20:53:49 | 显示全部楼层
我认为有2.9947米的相间距离可以了.我公司的永灶线110KVT接线路在#65处T接时相间距离只有B\C相的最少距离也只有2.8米.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-17 22:45:24 | 显示全部楼层
请教上面的楼主,你们的设计风速是多大的。虽然雷过电压时只需要1.0米电气距离,操作过电压0.7m就够了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-18 13:32:52 | 显示全部楼层
线路相序的科学排列也是线路电气专业一件很重要的事情。
通常1楼楼主的这种排列方式会造成另外一个致命的问题:就是导线投影是交叉的。这在有冰区是不允许的,线路设计规程中有这种限制的,因为在不均匀脱冰或者线路舞动时会导致线路相间短路。
垂直排列的双回路向水平或者三角排列的单回路线路分支时都会遇到这个问题,一般来说分支档导线排列必须首先满足最大空间距离的方式,而且避免导线投影在档距中间交叉,不要考虑在这个地方换相。
至于由此引起相序问题应该在终端塔和构架间变换。而一般终端塔均为双回路塔,换相是没有问题的。
一般来说,分支档距一般采用孤立档,且尽量缩小档距。这样有很多好处,对勘测、分坑都有好处。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-18 19:53:53 | 显示全部楼层
考虑过了,在垂直排列时按上C、中B、下A方式排列,可以避免导线在档距中间产生在水平面的投影交叉,不过,在垂直面还是不可避免的产生投影交叉。由于需要跨越,所以,手上没有更高的耐张塔了,考虑过采用ZBW1型塔代替787,可惜由于其横担支宽7m,导致其悬垂绝缘子串会向内倾斜约15度,如果用瓷绝缘子也有10度多,很难看的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-18 20:49:33 | 显示全部楼层
垂直投影交叉规程没有要求,那样只要满足规程要求就可以了。
偶有7738加高至27米的铁塔呵呵。。。
你用直线塔绝缘子都有倾斜的,虽然垂直档距大,摇摆角一般还能满足,但是验收的时候说不定你要花很多口舌和基建处、生计处去解释这个问题,呵呵。。。
所以最好还是用孤立档。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-2-18 21:54:35 | 显示全部楼层
就是这样的啊,所以…………
不过,这里只能用单回路的,7738现在已经定死了,是已经建好的,所以不能加高了。
不过不知可不可以把7738图共享一下?
lishj_1982@yeah.net
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-21 09:09:05 | 显示全部楼层
在7738到787之间的相序可以按照上B,中A,下C的排列,可以保证线间距离,同时在进变电站的时候,调整相序,进站的时候,相间距离要求小,也可以满足要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-23 00:25 , Processed in 0.400503 second(s), 50 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表