[讨论]:10层的复杂高层

[复制链接]
发表于 2005-2-18 12:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人年前设计了几栋10层(9+1)的小高层住宅,房屋总高度31米,结构体系为剪力墙(局部有短肢墙),底层有个过街通道,所以,局部墙体没有落地,调整为框支柱,框支梁抬上部墙体。施工图审查时,说我属于复杂高层,须按JGJ3-2002第5.1.13条有关条款设计。【我的剪力墙等级下部两层加强部位(一层楼面转换为转换层)抗震等级为一级,上部非加强部位3级(为短肢的二级),框架二级。审查对此未体异议。】
按照复杂高层,本工程须:
1、两个软件计算。采用了SATWE,TAT.
2、考虑偶然偏心和双向地震分别与不规则藕连组合计算。
3、做时程分析。
我没有办法,只得把以上三点做一下,报上去。但是个人觉得31米,我做框架都可以的。现在做了剪力墙,确变得这么复杂。不知大家在实际做工程时是不是有这样的问题。

下面图中紫色表示上部墙体,局部墙下有粗虚线为一层转换层的柱子。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-2-18 20:23:06 | 显示全部楼层
我觉得还要看工程中未落地剪力墙占总体的比例为多少?!不能一概而论。但审图中心从严要求,还是对的,应该理解
记得“PKPM新天地”中有一篇文章,就是探讨像你这种局部框支结构的设计问题,论述的比较深刻,你可以参阅一下!