发表于 2005-3-12 18:11:25 | 显示全部楼层
广东一般做法:厨房20~40mm,卫生间蹲厕的话400mm,主人房或套间卫生间200mm,基本所有管道都可以藏进沉池.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-12 20:44:12 | 显示全部楼层
最初由 boy_jun 发布
[B]我认为一般下沉的高度最好是50mm的倍数,以方便支模。在施工中下沉30比较难支模。 [/B]

我们院一般厨围降20
还有我画了个170高的圈梁,师傅说不好支模,那么一般的
构件高度,都要以50MM为模数吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-14 15:08:22 | 显示全部楼层
我做了很多外地的工程,各个地方的要求都不一样。
有降30的,有降50的,有降60的,还有降70的。
这个没有什么一定的规定,根据建筑功能要求来的。结构上降板也没什么难的,就是注意不要跟建筑对不上,即不要乱露梁,因为建筑墙通常是100的,而梁基本是200的。
另外,厨房通常不降板,当然也有要求降的。
厨卫板双层双向配筋,防漏。