[求助]:厂房疏散宽度这样做是否全理,, 在线等候

[复制链接]
发表于 2005-3-3 18:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我正在做一个`100X28的5层厂房,,,我做两部楼梯,,一部为3.6米,,,另一部为4.0米,,,但最远一点到楼梯的距离超过30米,,,,不知道行不行,,,,厂房疏散具体规范我也查不到,,不知道行不行..
请高手们指点一二
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-3 19:02:56 | 显示全部楼层
这样说帮不了你,你的厂房火灾危险类别和耐火等级都没有交待。不过只要你的厂房耐火等级不低于一、二级不是甲类厂房你的这个距离应该是够的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-3 20:04:06 | 显示全部楼层
谢谢二楼楼主,我这个是丙类厂房,,,我想问一下厂房疏散距离到最近的疏散出口不得超过30米,,,有没有这个定的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-3 20:13:45 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》做建筑的不会没有这本书吧?!3.5.3条有明确的厂房安全疏散距离要求。丙类厂房的话还要注意第3.5.5条的规定:甲、乙、丙类厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,高度超过32m的且每层人数超过10人的高层厂房,宜采用防烟楼梯间或室外楼梯。
你的厂房楼梯间要做封闭楼梯间!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-4 08:16:50 | 显示全部楼层
我找到了,,谢谢楼主们答复,,,,昨天可能一下子有点急了,,,,,,,,我还想问一下楼梯疏散宽度按什么公式计算啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 19:49 , Processed in 0.254922 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表