[教学]:砌体规范7.3.12的理解

[复制链接]
发表于 2005-3-11 09:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
砌体规范7.3.12的第3大条的第3小条规定:“墙梁的托梁卡截面纵向受力钢筋总配筋率不应小于0.6%”
请问大家:这个总配筋率怎么理解呢?是梁的上下钢筋加起来计算,还是上下分开分别满足0.6%的要求呢?
还是是梁的上下钢筋加起来,因为:
1.规范7.3.12条只是对墙梁的基本构造作出的规定。
是考虑保证托梁与上部的墙体组合作用更好的发挥,使之与墙体更好的共同工作。
2. 对于托梁自身的计算,规范[7.3.5]条已规定了其应进行正、斜截面等的计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-11 13:39:57 | 显示全部楼层
这里所说的总配筋率是指的上下钢筋一起的