25-2  平面法中画梁图,全楼归并后,如果画完一层后,修改好的梁的配筋并不能传至另一层,亦即相同号的梁在每一层都要修改,而原来DOS版中相同的梁号需修改一遍即可。
25-2答:修改后的钢筋只记录在被修改梁所在的层和所在的平面位置上,其它与此梁相同归并号的梁并未修改。
25-3  平面法中画梁图,立面改筋中,改梁下部钢筋,不能输入两种钢筋。如改梁下钢筋为2Φ20+2Φ22软件却认人4Φ22.。为什么?
25-3答:平法改筋时梁下钢筋是可以改为二种直径钢筋的
31-1  PM建模中,结构标准层序号须满足较上部的楼层,须 较下部的标准层序号大,可否取消该限制?如在错半层的(如10层)住宅中,真正意义上的标准屋只有3个,但为满足前述条件必须做很多标准层(21个)
31-1答:以后的版本将对此改进
32-1  封闭式园弧梁PKPM不能计算?
32-1答:用TAT、SATWE可以正确计算园弧梁
34-1  纯框架结构25m,在60地震下,按抗震规范抗震等级取三、四级。因房屋很重要,用户取二级抗震等级,PKPM对结构计算和构造是否按二级考虑?
34-1答:抗震等级对计算配筋和结构构造均有影响
35-1  平面网格输入时,轴线正确,有如1/2、1/3轴线号,画平面图时为何轴线号输出有错,取消了1/2、1/3,而改为3、4
35-1答:画平面图可以输出1/2,1/3这样的轴线号
38-1  为什么用框架计算,各种条件都达到要求,仍有裂缝发生,是否因给足裂缝要求过严?
38-1答:程序是按规范方法计算的梁裂缝宽度
38-2  梁断面配两到三排筋时,仍用双肢箍,纵筋固定问题如何解决,是否软件可自动增加到四肢箍。
38-2答:程序对宽≥350的梁设置四肢箍
43-3 砖混抗震验算中,构造柱参加工作依据是规范中哪一条?
   43-3答:依据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJ/T13-94)。