我知道,坡屋面通常按一层建模进去,把破屋顶的结点升高,但是下面的这种情况怎么在PKPM中处理,就是两层模型中边上的梁两层共用的!见附图!

我在PKPM中把那跟梁在两层中都建模进去了!而且在坡屋面层中把此梁标高降到和下层此梁一样高,但PKPM计算时没有把重叠的这跟梁合并一起算,算出来配筋比实际小.也就是它本来有两层的板荷载传给它,但计算只有一层.我想如果手工输入不是很准确,请问高手有没有好的方法!