[求助]:坡屋面上的避雷带可以暗敷吗?

[复制链接]
发表于 2005-4-5 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
民用建筑防雷的工程设计做了不少,由一开始的避雷针到避雷带、避雷网。
感觉总是那么的别扭——影响建筑美观不说,还不经久耐用,许多建筑防雷装置过不了三五年就全部生锈腐蚀了,断的断,掉的掉了。起不到预期的作用不说,还很危险!(避雷装置变成了引雷装置)
好在后来出了本《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3的国家标准图集。里面就女儿墙压顶圈梁内钢筋和平屋面钢筋网做接闪器做了详细的图示。
但是,现在坡屋面流行,请教各位高手:坡屋面上的避雷带可以暗敷吗?如果可以,怎么做?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-6 06:36:48 | 显示全部楼层
暗敷不大恰当。如果雷击到接闪器,保护层炸开,碎片自由落体下来还是要砸伤人的。
避雷设施应该采用热镀锌器件,如果是热镀锌的产品不可能在三五年内就会生锈的。不过不镀锌或者电镀锌的器件就很难说了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-6 09:41:15 | 显示全部楼层
谢谢2楼的!
你所说的保护层炸开的情况,是我看到的最多的一种反对避雷接闪装置暗敷的主流论调。
但是,也有一种说法,说就算避雷带明装,也可能存在保护层炸开的情况,而且有实例作证!
我想,要讨论这个问题还得从防雷的根本目的来讨论:
“《雷规》总则说:为使建筑物(含构筑物)防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规范。”
避雷带暗敷显然在理论上没有违背规范的原则,但是,在人身安全上的二次危险一直成为人们关注的焦点。
不知哪位高手可以提供雷击建筑物所产生的后果这方面的资料?
我想事实胜于雄辩!并期待规范制定者们在这方面的研究!