[求助]:换填垫层基础与天然地基基础交接处处理

[复制链接]
发表于 2005-4-12 19:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
作一七层砖混住宅,今天验槽时发现局部有软弱土体,深度探明为4米左右,采用砂石换填垫层法处理,换填后承载力按施工要求可达180KPa,(将软弱土全部清除,然后分层压实,压实系数0.95),原天然地基承载力为200KPa,请问换填后基础与天然基础交接处如何处理,有必要也在天然基础上增设300厚的砂石垫层吗?l类似基础如果软弱土体范围较大,如采用砂石桩处理软弱土体,处理后交接处有该如何处理,请前辈、兄弟姐妹们多多指教,急啊,谢谢了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-12 22:37:26 | 显示全部楼层
初步思路,供讨论:
1,天然基础上增设300厚的砂石垫层应无必要。
2,合理设计基础宽度,尽量追求沉降一致性(知难也要为)。
3,加强基础和上部的整体刚度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-13 22:07:03 | 显示全部楼层
多谢斑竹,所回第三点可以做到,第二点要得到勘查单位提供各种参数,还要电算(用哪种软件好?),若用手算,宁可跳0.5米深的小河!其实这种地质情况各地都能碰到,不知大家常用的处理办法是什么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-16 17:06:01 | 显示全部楼层
出现这种情况时,通常会将换土的边缘挖成台阶状,使回填土与原土交叉,防止出现承载力不均。