发表于 2003-2-28 22:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一幢框架剪力墙结构体系的高层建筑,位于六度区第二组II类场地,设计基本地震加速度值为0.05g。主楼地上17层,裙楼4层,地下二层,房屋高度55.3米,主楼1-4层为与裙楼相连的商场,5、6层为办公。7层以上为复式住宅,属于错层结构。如果不考虑错层,按《高规》表4.8.2,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级三级。考虑错层,按第10.4.4条,错层处框架柱抗震等级应提高一级采用。按第10.4.5条,错层处剪力墙抗震等级应提高一级采用。现设计图纸统一按框架三级,剪力墙二级设计。
我的理解是7层以下(含地下室)仍可按框架抗震等级四级,剪力墙三级设计,7层以上框架柱三级、框架梁四级,剪力墙二级,不知道我的理解是否正确。请各位给与指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-1 11:54:30 | 显示全部楼层
我认为不切当,这样确定的抗震等级造成这样一个情况,即同一根柱在下部的抗震等级低,而到了上面反而高。如按此情况推而广之,假设有局部是错层,难道仅局部提高抗震等级而非错层部分就不提高了?!
我认为对建筑的同一部分应当是抗震等级是一致的,而相对是另一部分的可采用另一抗震等级,如裙房与主楼是可以采用不同的抗震等级。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-6 20:36:06 | 显示全部楼层
从你的叙述看,该构筑物你是按丙类考虑的.
我想提醒你一下,如果裙楼部分为商场并且面积>10000m2,该构筑物你应该按乙类考虑.
即抗震烈度应提高一度.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-7 23:22:36 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]我认为不切当,这样确定的抗震等级造成这样一个情况,即同一根柱在下部的抗震等级低,而到了上面反而高。如按此情况推而广之,假设有局部是错层,难道仅局部提高抗震等级而非错层部分就不提高了?!
我认为对建筑的... [/B]

按《高规》及其规范编制组的宣贯教材,确实是错层处框架柱及错层处平面外剪力墙才提高一级,目的是为了避免该处框架柱及剪力墙在地震作用下先于其他部分破环。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报