找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 706|回复: 2

[原创]:大家评一评这样的答复书行吗?

[复制链接]
发表于 2005-4-22 20:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
xxx建筑设计院
施工图设计审查意见答复书
2005年4月10日
建设单位        xxx秀南怡园        工程名称        综合楼
审查号        2005——01        专业名称        结构
一、不符合强条内容:
1、结构设计总信息及计算书附后。
二、不符合规范内容:
1、总说明㈣主要材料表结构构件一栏中有注明,另补存:厨、卫为二类环境a,屋顶外露女儿墙砼构件为二类b,材料要求见㈣条表1;
2、檐板、拦板长度大于12m,设伸缩缝一道,缝宽10mm;
3、均按03G101平法图集设吊筋2 ¢16,箍筋加密长度亦同;
4、基础底板反力按弹性地基梁板计算非直线分布连续梁分析,1/2钢筋贯通;
5、DL-1、DL-2设纵向构造筋直径不小于¢18;
6、支撑楼梯梁KJZ、角柱箍筋全高加密。
三、1、97G329—3和97(03)G329—3施工;
    2、按规程JGJ95—2003、fy=360N/m㎡,弯钩取消;
    3、尺寸与标准层同,会审中已解决;
    4、编号KL改LL;
    5、楼梯已补;
    6、4—5、18—19轴间板编号为楼梯间;
    7、标高以建施图为准;
    8、楼梯梁支撑柱为240x240、4¢12、 ¢6 @200
    9、附后并补章。


制单(设计)      审核               院办领导
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-23 09:09:27 | 显示全部楼层
总体看来,此审查意见答复书有点不规范,我们这儿要列出问题的。另外
3、均按03G101平法图集设吊筋2 ¢16,箍筋加密长度亦同;(这条答复看不明白什么意思,难道不需要吊筋的也加设吊筋么)
5、DL-1、DL-2设纵向构造筋直径不小于¢18;(纵向构造筋直径为什么不小于¢18呢?好像没有此规定吧)
水平有限,请勿见怪,个人观点,仅供参考。谢谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-23 13:12:34 | 显示全部楼层
我们这里要求有文件答复,并且要求将施工图修改后再次审查.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 05:00 , Processed in 0.292273 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表