[原创]:13层,楼高49.2m,长49.2m,宽12.8m,用框架结构有什么利弊

[复制链接]
发表于 2005-5-8 14:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
13层,楼高49.2m,长49.2m,宽12.8m,用框架结构有什么利弊?
因建筑要求,Y方向不能加剪力墙,但Y方向又是需加强地方,最后定下来做框架结构,
pkpm补充薄弱层计算时也有麻烦,因pkpm只能算12层以下的薄弱层验算,
大家说怎么办?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-8 17:52:28 | 显示全部楼层
你的建筑的高宽比及长宽比均为:3.84,如果在6,7度区应该是允许的,做框架是可以的不一定要加剪力墙的,另外并不是所有的建筑都要进行薄弱层计算的要具体工程具体分析。个人观点,请指教。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-25 09:28:19 | 显示全部楼层
13层做框架结构为了满足侧移的要求,往往框架柱截面会很大且配筋也会大,不经济。如果非得做框架那就做长方形截面的柱,加强Y向刚度。至于薄弱层计算,那就得看审图的意见了。