钢筋混凝土楼板开裂的原因:
A.        施工阶段:
1.        混凝土干缩引起楼板开裂,特别是在混凝土终凝以前;
2.        温度变化使早期混凝土涨缩产生开裂,在这期间,混凝土的强度低,混凝土与钢筋粘结力低,钢筋尚未充分发挥作用,抗温差的能力低:
3.        负弯矩钢筋保护层不正确。钢筋保护层厚度一般设计为15~20mm,很多情况下都超过,最大达到40mm。
4.        模板支撑系统刚度偏小,特别是横向稳定,广东地区模板系统横向稳定主要是利用已完成的混凝土柱,没有加设剪刀撑或设少量剪刀撑,由于横向稳定较差,由施工荷载产生轻微横向震动而使楼板产生肉眼看不见的裂缝,经干缩后而显现。
5.        混凝土浇筑完成时间不是按技术规范要求来确定,混凝土浇筑时间过长,使已终凝的混凝土受到扰动而开裂;混凝土之间接头超过水泥初凝时间。
B.        设计方面:
现行设计规范是经历了很长时间调查研究和多次进行修定,是完善的。如果设计计算和结构构造都有能满足设计规范要求,钢筋混凝土楼板是不会开裂的。现已完成的很多工程都没有发生钢筋混凝土楼板开裂,所以设计方面不是主要原因。
C.        建议的防治措施:建议混凝土楼板施工工艺作以下改进:
1.        必须严格按施工规范要求确定混凝土浇筑的完成时间,确保混凝土浇筑过程中混凝土之间的接头不超水泥过初凝时间;
2.        确保模板系统的刚度和横向稳定;避免使已终凝的混凝土受到扰动;
3.        混凝土终凝以前必须坚持进行二次收浆操作,并应派专负责。所谓二次收浆,就是在已完成混凝土表面进收浆操作,混凝土在终凝以前干缩量很大,极易产生干缩裂缝,通过二次收浆来消除干缩裂缝。收浆操作应每一小时左右进行不少于一次,返复进行,直到混凝土终凝后,一般在混凝土浇筑完成后3~6个小时才能结束,视气温而定。
4.        确保钢筋保护层符合设计规定,最好的办法是在有负钢筋部分的板面工混凝土浇完后,立则将负钢筋网拉离板面混凝土,随即将钢筋网回放,因混凝土刚浇完,钢筋回放后的保护层都能满中要求,若过小,用铲压一下则可达到。
5.        及时对混凝土进行浇水养护,特别头三天,这可大大降低气候变化产生的温差影响。
本人在混凝土楼板施工中采取上述措施,都收到了满意的效果。现提拱给大家参考,请指正。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-6 16:05:32 | 显示全部楼层
防治裂缝的重点应当在施工方法和施工质量上做做工作。设计是按照国家或地方规定考虑防裂措施的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 03:33 , Processed in 0.203080 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表