手上有一工程,框架结构,地下普通地下室一层(3.6m),地上七层(4.2+3.9+5x3m),6度,I类场地,基本风压0.3。
我采用广厦SSW(说明书称SSW能考虑地下室对计算的影响)计算,高规第4.5.5条:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm.(仅是不宜)
对结构的风载及地震力的计算,我采用地下室顶板厚度=100mm(该厚度已满足荷载)妥否?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-19 09:46:45 | 显示全部楼层
如果你的工程不是高层,可以不必遵守高规第4.5.5条。当时你的地下室顶板厚度=100mm是不太好,我们一般最小是120厚的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-19 09:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
那要看你的地下室顶板是不是作为上部结构嵌固。
作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
我觉得就算不作为上部结构嵌固部位,板厚取120mm安全些
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-19 10:05:36 | 显示全部楼层
3楼说的对,100mm太理论化了,对于实际是不符合不适应的。但凡作过设计的人都知道不从设计角度考虑光说施工,100mm的地下室顶板,以施工队伍来说施工质量不好保证,况且作为±0处的板子上面会堆放施工杂物,你的活载应取5KN/m2,这样100的板子你自己觉得可行吗!能抗的住吗!得配多大的钢筋,形成了靠钢筋作用为主的板子,即费钢筋又是施工砼不好灌注振捣成了铁疙瘩,施工不找你才怪!!
我是常用PKPM的,实际上道理相同,若是用地下室作为有利的嵌固,那么地下室顶板的要求就不能马虎,纯理论化,3楼说的很清楚。如是你把地下室也作为一层,不为嵌固的话,那你的层高要发生改变,这样前面说道施工有问题,同时你的建模计算也要发生改变,估计抗震等级就得按3级处理了,全部计算重新来吧!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-5-20 01:23:52 | 显示全部楼层
真诚感谢回复,获益良多。还是把疑问托出,再请高手释怀:
1。工程概况如前,建模时考虑负一层不受风载及地震力,是否就应视为一层楼面为上部结构的嵌固部位,即板厚最少180mm(及其余要求)?那板厚取120mm(或按高规中普通地下室顶板160mm)能否实现负一层不受风载及地震力的假定呢?
2。对带地下室的结构确定抗震等级的疑问:房屋高度指从室外地面算起,则对地下室顶板又有无限制?(如另例:框架,6度,负一层至七层均为4m,室内外高差0,根据规范一层至七层7x4=28m<30m定为四级,则对地下室顶板又有无限制?)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-20 11:24:39 | 显示全部楼层
你的第一条:建模时有地下室且在pkpm中考虑地下室时,顶板厚度无要求;当按嵌固部位时才要按180mm
二,和第一条有关联,一般从室外算
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-25 15:32:56 | 显示全部楼层
关于顶板嵌固问题,首先,本工程并未满足规范规定嵌固条件,详《抗规》6.1.14及条文解释,所以不能作为嵌固计算,就算你能满足嵌固条件,地下室部分仍要进行地震验算,风荷载对地下室无影响,但地震传力是通过土层传递的,这一点是有区别的。其实我对比了一些工程,分别设地下室顶板为嵌固及非嵌固,从整体参数(周期、位移)到构件配筋,几乎毫无区别,查阅PKPM说明书,也看不出有何不同,我个人认为设为嵌固有以下好处:(1)当工程地下室为上面多塔楼的大底盘时,若设计为嵌固则上面每一塔楼均可单独按独立工程计算,可以不用遵守多塔楼规定;(2)计算地下室侧墙时对顶板支座类型取固端会省一些;(3)取嵌固后竖向构件的计算全部高度会减小,地震力相对减小。但也有一个不好处:地下室抗震等级提高了,详《抗规》6.1.3.3条
关于地下室抗震等级问题,首先:房屋高度与地下室无关,若顶板嵌固则顶板抗震等级同上一层,若非嵌固则比上一层低一级。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-25 22:29:27 | 显示全部楼层
若地下室作为上部结构的嵌固端,除了上面说的板180厚以外,还有一点也很重要,那就是地下室的刚度要是上面刚度的两倍以上.若地下室不能做为上部的嵌固端时,在确定楼的抗震等级时,楼高就应从室外地面到主要屋面板板顶的高度.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-26 01:48:43 | 显示全部楼层
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。



感觉一层板如果不是嵌固时,没必要作那么厚,可以根据跨度和荷载状况设计板厚度
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-26 10:56:44 | 显示全部楼层
建议采用地下室顶板作为嵌固方案
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-26 13:10:35 | 显示全部楼层
从受力角度讲,6度把嵌固点取到基础顶面对结构的配筋影响不大,位移等均能满足要求。
板厚120主要是因为要埋设线管所致,但是可以采用局部加厚的方式,仅将电井周围的板厚加大即可。
关于首层荷载的取值:因为施工荷载可以要求施工单位,不能超过3KPa,这个问题好解决,只是计算一下施工过程中的情况就行了,没有必要按照5KPa 弹性计算,可以采用3~4KPa的塑性验算一下就行,一般没有问题。
荷载不大的话,连续板取1/40可以了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-16 14:23:15 | 显示全部楼层
地下室顶板做欠固好象要两层地下室啊!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-16 14:48:21 | 显示全部楼层
不一定要两层吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-16 15:29:46 | 显示全部楼层
180mm~~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-9 22:50 , Processed in 0.420330 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表