那位有地下室外侧钢筋砼墙简便计算方法?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-22 19:43:54 | 显示全部楼层
墙体配筋计算书
        
1.人防外墙7
计算净高:h=4.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=300X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33    1.5 fc =21.50
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    1.35 fy =405 N/mm2
人防等效静荷载标准值:50KN/m2
地面荷载值:5KN/m2
地面覆土1m荷载值:18X1=18KN/m2
ka=tan2 (45-Φ/2)= =tan2 (45°-22°/2)=0.455
水土合算墙底压强值:Pa=1.2kaγmh=1.2X0.455X18X4=39.3 KN/m2
人防产生的弯矩值:M1=-qh2/8=-45X42/8=90KN*m
地面荷载产生的弯矩值:M2=-qh2/8=-5X42/8=10KN*m
地面覆土产生的弯矩值:M3=-qh2/8=-18X42/8=36KN*m
水土产生的弯矩值:M4=-Pah2/15=-39.3X42/15=41.9 KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1+M2+M3+M4=90+10+36+41.9=177.9 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=1741   用Φ18@200+Φ20@200(As=2840)
墙背弯矩值:Mb=[(5+18+50)X9/128+0.0298X39.3]X42=100.9 KN*m
morgain计算过程:
配筋:As=957   用Φ18@200 (As=1272)

2.非人防外墙8
计算净高:h=4.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=300X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    
地面荷载值:5KN/m2
地面覆土1m荷载值:18X1=18KN/m2
ka=tan2 (45-Φ/2)= =tan2 (45°-22°/2)=0.455
水土合算墙底压强值:Pa=1.2kaγmh=1.2X0.455X18X4=39.3 KN/m2
水土产生的弯矩值:M1=-Pah2/15=-39.3X42/15=41.9 KN*m
地面荷载产生的弯矩值:M2=-qh2/8=-5X42/8=10KN*m
地面覆土产生的弯矩值:M3=-qh2/8=-18X42/8=36KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1+M2+M3 =10+36+41.9=87.9KN*m
morgain计算过程:
配筋:As=1135    用Φ14@200+Φ16@200(As=1770)
验算裂缝宽度后钢筋用Φ16@200+Φ16@200(As=2011)
墙背弯矩值:Mb=[(5+18)X9/128+0.0298X41.9]X42=45.8 KN*m
morgain计算过程:
配筋:As=578   用Φ16@200 (As=1005)

3.非人防外墙9(水箱侧壁)
计算净高:h=5.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=300X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    
地面荷载值:5KN/m2
地面覆土1m荷载值:18X1=18KN/m2
ka=tan2 (45-Φ/2)= =tan2 (45°-22°/2)=0.455
水土合算墙底压强值:Pa=1.2kaγmh=1.2X0.455X18X5=49.1 KN/m2
水土产生的弯矩值:M1=-Pah2/15=-49.1X52/15=81.8KN*m
地面荷载产生的弯矩值:M2=-qh2/8=-5X52/8=15.6KN*m
地面覆土产生的弯矩值:M3=-qh2/8=-18X52/8=56.25KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1+M2+M3 =81.8+15.6+56.25=153.65KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=2062    用Φ18@200+Φ18@200(As=2545)
验算裂缝宽度后钢筋满足要求。
墙背弯矩值:Mb=[(5+18)X9/128+0.0298X49.1]X52=77 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=988   用Φ18@200 (As=1272)

4.非人防外墙10(壁球馆侧壁)
计算净高:h=5.800m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=300X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    
地面荷载值:5KN/m2
地面覆土1m荷载值:18X0.1=1.8KN/m2
ka=tan2 (45-Φ/2)= =tan2 (45°-22°/2)=0.455
水土合算墙底压强值:Pa=1.2kaγmh=1.2X0.455X18X5.8=57 KN/m2
水土产生的弯矩值:M1=-Pah2/15=57X5.82/15=127.8KN*m
地面荷载产生的弯矩值:M2=-qh2/8=-5X5.82/8=21KN*m
地面覆土产生的弯矩值:M3=-qh2/8=-1.8X5.82/8=7.6KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1+M2+M3 =127.8+21+7.6=156.4KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=2102    用Φ18@200+Φ18@200(As=2545)
验算裂缝宽度后钢筋用Φ20@200+Φ20@200(As=3142)
墙背弯矩值:Mb=[(5+1.8)X9/128+0.0298X57]X5.82=73 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=935   用Φ20@200 (As=1571)

5.非人防外墙11(悬臂)
计算净高:h=5.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=400X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    
地面荷载值:5KN/m2
地面覆土1m荷载值:18X0=0KN/m2
ka=tan2 (45-Φ/2)= =tan2 (45°-22°/2)=0.455
水土合算墙底压强值:Pa=1.2kaγmh=1.2X0.455X18X5=49.1 KN/m2
水土产生的弯矩值:M1=-Pah2/15=-49.1X52/6=204.75 KN*m
地面荷载产生的弯矩值:M2=-qh2/2=-5X42/2=40KN*m
地面覆土产生的弯矩值:M3=-qh2/8=0KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1+M2+M3 =204.75+40+0=244.75KN*m
morgain计算过程(略):
钢筋:As=2363   用Φ18@200+Φ18@200(As=2545)
验算裂缝宽度后配筋:
用Φ20@200+Φ20@200(As=3801)

6.人防临空墙12
计算净高:h=4.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=300X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33    1.5 fc =21.50
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    1.35 fy =405 N/mm2
人防等效静荷载标准值:160KN/m2
人防产生的弯矩值:M1=-qh2/8=-160X42/8=320KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1=320 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=3348   用Φ22@200+Φ22@200(As=3801)
墙背弯矩值:Mb= 9qh2 /128=9X160X42 /128=180 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=1763   用Φ22@200 (As=1901)

7.防爆单元隔墙13
计算净高:h=4.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=250X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33    1.5 fc =21.50
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    1.35 fy =405 N/mm2
人防等效静荷载标准值:50KN/m2
人防产生的弯矩值:M1=-qh2/8=-50X42/8=100KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1=100 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=1187   用Φ14@200+Φ14@200(As=1539)
墙背弯矩值:Mb= 9qh2 /128=9X50X42 /128=56.25 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=651   用Φ14@200 (As=770)

8.人防地下室与水箱隔墙14
计算净高:h=4.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=200X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33    1.5 fc =21.50
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2    1.35 fy =405 N/mm2
人防等效静荷载标准值:140KN/m2
人防产生的弯矩值:M1=-qh2/8=-140X42/8=280KN*m
水(底板以上水高3.3m)产生的弯矩值:M2=-Pah2/15=10X3.3X3.32/15=24KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1+M2=304 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=3154   用Φ20@200+Φ22@200(As=3472)
墙背弯矩值:Mb= 9X140X42 /128+0.0298X10X3.3X3.32=168 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=1637   用Φ22@200 (As=1901)

9.水箱侧壁15
计算净高:h=4.000m
截面尺寸:墙厚X计算宽度=200X1000  
混凝土强度等级:C30    fc = 14.33
钢筋强度设计值 fy = 300N/mm2   
水(底板以上水高3.3m)产生的弯矩值:M1=-Pah2/15=10X3.3X3.32/15=24KN*m
墙根部弯矩值:Ma=M1 =24 KN*m
morgain计算过程(略):
配筋:As=485   用Φ14@200(As=770
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对