[求助]:关于梁,柱的最大配筋率问题?

[复制链接]
发表于 2005-5-23 21:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
梁,柱的最大配筋率分别是多少?在哪儿有提到,请好心人帮忙解决,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-24 01:41:13 | 显示全部楼层
看<混凝土结构设计规范>(GBJ50010-2002)和<高层建筑混凝土结构技术规程>(JGJ3-2002)上有
很明确的规定.柱的最大配筋率为 5%,梁的最大配筋率为 3%.
注意柱配筋率在3%上下的计算方式是不一样的.