[求助]:求助系统最高运行电压

[复制链接]
发表于 2005-6-14 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
系统最高运行电压怎么计算?10KV、110KV等。
我在选择避雷器的时候出现问题。请指教:
按照避雷器选择,其额定电压为1.1×√3×p.u,而1.0p.u=Um/√3,则其额定电压为多少?
10KV系统有人选择为17KV,对不对?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-15 16:36:33 | 显示全部楼层
避雷器额定电压UN:它表征在雷电流与工频电压联合作用下,避雷器两端允许的最大工频电压有效值。在这个电压下,避雷器能在短时间内正常地工作,不会热崩溃。上述“联合作用”是按国标规定的负载,即一定幅值和次数的雷电和操作电压的冲击,耐受工频电压的时间为10秒。
    在雷电的同时,可能出现的最大工频电压常由长线效应、突然甩负荷、中性点不接地系统的单相接地引起。中性点不接地系统单相接地时,非接地相对地电压升高到线电压,且要求带接地运行一段时间。所以UN必须高于最高线电压:
UN≥1.15×1.1×Un
式中:1.1×Un— 最高线电压,Un为系统额定电压;
            1.15—高于最高线电压倍数。
    为了应付带接地运行2小时及以上,高于最高线电压的倍数已提高1.5倍,甚至更高。所以随厂家不同,UN也不同。10kV避雷器的额定电压范围为12.7~17kV。显然,宜选择高的UN。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-24 11:24:06 | 显示全部楼层
谢谢,请问出处
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-24 16:02:12 | 显示全部楼层
一般的符合型,似乎17的多一点吧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!