找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 366|回复: 1

[建议置顶]给天正给排水的2点建议

[复制链接]
发表于 2005-6-24 09:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷:
  在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。
  建议:天正给排水6.5的[纵断面图]功能增加根据检查井的标高值对管道坡度进行自动调整的功能。
2、天正给排水6.5的[室外]功能的完善:
  建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息。当鼠标停留在检查井上时,能悬浮提示检查井的类型、编号、地面标高、井底标高等信息;当鼠标停留在管线上时,能悬浮提示管线的种类、管径、坡度及坡向等信息。
  该功能能提高设计效率,以天正的实力实现起来应该不难。
3、祝天正给排水不断完善、不断创新、不断贴近设计!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-24 09:25:34 | 显示全部楼层
李军:
你好!
1:绘制完平面图,应该【管道坡度】和【标注管径】,而不需要【埋深计算】,因为【纵断面图】就有埋深计算的功能。
2:【埋深计算】是给那些不用天正画图的人使用的。(本意)
7。0中【埋深计算】有重大改进:
A: 修改bug,之前没考虑前后管径差。
B: 可以从图面读取信息了。
C: 可以直接绘制纵断面图,也可以出完整的【高程表】
3:7。0中增加了【雨水计算】【污水计算】,只要绘制完平面图,自动计算坡度和管径,连第一步也不用做了。

4:“建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息”
既然这么有名,我怎么没听过?哈哈
以上功能天正早有了,只是我从未宣传过。【绘图工具】-【对象查询】
不仅可以查询井,所有的图元都可以查询,而且点击即可编辑修改。只是井的参数显示不够多,我在下版多加一些。

希望您继续支持天正,我们一起进步!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!