[讨论]:常做交叉井的同仁交流讨论:关于交叉井设计中的一些原则和实际操作

[复制链接]
发表于 2005-6-27 08:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
这个话题大家较少提,即使在其它专业的水网站上,但事实上不少设计院都做过。在平原地区雨、污水规划及施工图中,有遇到雨、污管线因受各因素制约而无法相互错开需做成交叉井形式,常将污水管线直接穿过交叉井,而雨水管线在井中断开,如下图。
考虑的因素可能有如下:
1、        污水管常年不间断输送污水,而雨水管仅雨水时工作,从工作频率上考虑,优先保证污水管不断开。
2、        如断开污水管,由于污水携带固体杂质较多,交叉井内易沉积。不易自清。


请常做交叉井的同仁交流讨论:
1、交叉井设置时应考虑的其它原则;
2、有否做过交叉井内断开污水的设计;(如果雨水管为大管径,污水管为小管径,且二者管内底相平。例如d2000雨水管与d500相交且管内底平,似乎断开雨水有利于污水管被冲刷)。
3、交叉井内直线通过的管道需否采取保护措施,如何做?
4、一般交叉井可直接套用国标检查井。我也见浙江某些地区有通用图集,是矩形井。其他同仁有类似有益的做法能否上传一起讨论。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-29 09:38:02 | 显示全部楼层
我们做雨污交叉井时,没有另外出图,施工单位自己会做,横穿的管道也没有特别保护,只是做其它管线交叉时有保护。我有一张雨水和热力的交叉井
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-29 19:11:41 | 显示全部楼层
我们在碰到类似的情况时,一般按如下程序考虑:
1、污水管道一变二,能否避开?
2、做污水管道的倒虹管,而雨水一般不做,避免泥砂沉积,不易清掏。
3、非做交叉井不可了,必须保证雨水的有效过水断面达到原断面0.9以上,局部改方涵。

楼主所举的例子,d2000雨水管与d500相交且管内底平,这种局面应是可以避免的,采用d2000的雨水管,你浪费的可是宝贵的竖向空间资源啊,何不以宽2米,高1米的方涵代替呢?一般在d1200以上的雨水管,我们院都习惯做方涵,因地处平原,河道浅,空间资源有限等诸多条件综合考虑下,这样是经济的。不要小看呦,有时就是因为差半米而设雨水泵站,可惜啊。浅见,供参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已领礼包: 8779个

财富等级: 富甲天下

发表于 2005-6-29 19:59:58 | 显示全部楼层
最初由 xg113 发布
[B]我们做雨污交叉井时,没有另外出图,施工单位自己会做,横穿的管道也没有特别保护,只是做其它管线交叉时有保护。我有一张雨水和热力的交叉井 [/B]


好福气啊,遇到这么能干的施工单位。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-7-2 16:19:44 | 显示全部楼层
最初由 heyaoyuan 发布
[B]我们在碰到类似的情况时,一般按如下程序考虑:
1、污水管道一变二,能否避开?
2、做污水管道的倒虹管,而雨水一般不做,避免泥砂沉积,不易清掏。
3、非做交叉井不可了,必须保证雨水的有效过水断面达到原断面0... [/B]


以为要使雨水有效过水断面达到原断面的90%较难,实际操作时往往只顾着能使污水管顺利通过。只有在排水规划阶段仔细推敲,早发现冲突点,在冲突点尽可能减小雨水管断面高度(通过一分二,或做扁方涵)。
我所在地区介于平原与丘陵之间,雨水排水规划时处理标高感觉较自由些,末端有用到d2200管道、4m×2m高方涵或2孔1.8m~2m高方涵,很少需要压扁方涵,这样在道路下不必须占用许多平面宽度。
传一最近做的d800雨水管与d400污水管的交叉井供大家参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-7-2 16:20:34 | 显示全部楼层
配dwf示意图(图纸延用道路制图单位:厘米)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-13 13:37:31 | 显示全部楼层
楼主所绘交叉图dwf中,泥沙如何处理,雨量大吗?图中看不出来进出水方向。
实际用的情况如何?请交流
“雨水排水规划时处理标高感觉较自由些,末端有用到d2200管道、4m×2m高方涵或2孔1.8m~2m高方涵”真羡慕啊,雨水在我这里规划和做施工图时最要先确定,还最难(北方平原)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-7-13 19:25:13 | 显示全部楼层
最初由 heyaoyuan 发布
[B]楼主所绘交叉图dwf中,泥沙如何处理,雨量大吗?图中看不出来进出水方向。
实际用的情况如何?请交流
“雨水排水规划时处理标高感觉较自由些,末端有用到d2200管道、4m×2m高方涵或2孔1.8m~2m高方涵”真羡慕啊,?.. [/B]


流向由左向右,大样图漏标了。该图是一个项目中的通用图,用于一条三块板的道路,南、北两侧慢车道各设d800雨水管道,南侧设一道污水管道,雨水、污水管道高差不大,则污水管道向北预留支管时与雨水管道交叉处设交叉井。
本地雨水井一般较少受泥沙困扰,除非是当初施工时有施工单位不负责任倾倒建筑垃圾,后期使用中一般效果不错。
我们一般都是某区域的雨水、污水规划一同做,一般在控规阶段将区域的雨水、污水管径、高程控制好,后续具体某道路、街坊区域的施工图就简单多了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报