找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 232|回复: 0

请教各位桥梁博士能否算无粘结筋

[复制链接]
发表于 2005-7-3 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
谈谈个人的看法:
首先桥博中没有专门的无粘结筋选项(至少2.9的版本是这样),不过:
1、无粘结预应力筋采用仍然是碳素钢丝、钢绞线或者热处理钢筋,所以钢束钢质的选择应该是没有什么问题的。
2、成孔方式当然是选择用户自定义,管道摩阻系数和局部偏差系数在没有实际资料的情况下,可以选用北京建筑工程研究院的试验推荐值:
k=0.0035,u=0.12(钢绞线);k=0.004,u=0.10(钢丝束)。
当然,这只是个试验值,这两个系数应该和涂料以及包物成型方式有关的。
3、线形的输入应该没有问题,和有粘结筋一样。

也就是说通过以上方式可以模拟无粘结筋的钢束特性,但是在正截面强度的时候,对于无粘结筋,不是取Ry而是无粘结筋的极限应力,而无粘结筋的应变是沿整个钢筋长度分配的,与有粘结筋不同,不是截面混凝土的应变,其极限应力计算应该根据《无粘结预应力混凝土结构技术规程》计算,我想桥博应该没有收录这个规范。

所以我认为,如果只计算内力和位移还是可以的,因为钢束特性至少可以模拟,不过结果也要慎重。但是配筋计算与结构验算是不行的,因为它的正截面强度的计算时的那个极限应力无法计算。

以上为个人观点,欢迎指正,欢迎讨论!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-12 10:39 , Processed in 0.230839 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表