谈谈个人的看法:
首先桥博中没有专门的无粘结筋选项(至少2.9的版本是这样),不过:
1、无粘结预应力筋采用仍然是碳素钢丝、钢绞线或者热处理钢筋,所以钢束钢质的选择应该是没有什么问题的。
2、成孔方式当然是选择用户自定义,管道摩阻系数和局部偏差系数在没有实际资料的情况下,可以选用北京建筑工程研究院的试验推荐值:
k=0.0035,u=0.12(钢绞线);k=0.004,u=0.10(钢丝束)。
当然,这只是个试验值,这两个系数应该和涂料以及包物成型方式有关的。
3、线形的输入应该没有问题,和有粘结筋一样。

也就是说通过以上方式可以模拟无粘结筋的钢束特性,但是在正截面强度的时候,对于无粘结筋,不是取Ry而是无粘结筋的极限应力,而无粘结筋的应变是沿整个钢筋长度分配的,与有粘结筋不同,不是截面混凝土的应变,其极限应力计算应该根据《无粘结预应力混凝土结构技术规程》计算,我想桥博应该没有收录这个规范。

所以我认为,如果只计算内力和位移还是可以的,因为钢束特性至少可以模拟,不过结果也要慎重。但是配筋计算与结构验算是不行的,因为它的正截面强度的计算时的那个极限应力无法计算。

以上为个人观点,欢迎指正,欢迎讨论!