在住宅小区里,因地势关系,距高层建筑外墙一侧6~12米处(因建筑外形原因,距离不等)有一个半地下车库(局部侧墙开洞),车库顶板高出高层建筑外地坪1.5米,消防车道应设在高层建筑外6~12米范围内,还是设在地下车库顶面。或是具高层建筑外墙多少米内可设消防车道。(消防车道距高层建筑最远距离是多少?规范里在那一条)*-*8
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-4 08:29:30 | 显示全部楼层
消防车道可以按小区内道路来考虑。这样的话就应该按高层建筑距离小区内道路最小距离来确认.至少6米.消防车道可以设置在车库上边,因为地下车库做完后,顶板上应该算室外地面.不过一般是避免出现这样的情况,荷载太大.钢筋用很多.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-4 11:16:13 | 显示全部楼层
高规4.3.4条:消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!