昨天我们施工完了6根柱子,但是到今天混凝土也没有上强度.

我们是自己搅拌站拌制的水泥.标号C30,用的是吉林松辽的水泥.泵送(填加了泵送剂),中砂,碎石(15-35)(经现场检查石掺量比较少),水泥送样显示合格.请各位帮帮我.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-11 08:09:18 | 显示全部楼层
是6根都没有上强度吗?
照这样的天气,一天的时间强度是完全是可以的,在我们这(安徽)正值高温时模板差不多都能拆了
我想你应该注意一下,不要迷信送到监测中心的水泥的试验结果.可以这样,对用于打这些柱子的同批水泥,现场取样,至少从十五代以上水泥取样,再送检
你说的现场检查石掺量比较少,这不会影响这么大的,最多28的试验结果达不到设计强度
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-11 12:17:30 | 显示全部楼层
哈哈.谢谢你.我们取样的时候也是分袋取的.水泥没问题

问题找到了。是施工单位擅自换了泵送剂,泵送剂是缓凝的,而且掺量放多了.

希望大家以后一定要注意这种事情发生/
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-12 13:50:02 | 显示全部楼层
没放泵送剂怎么在泵时没有发现或感到异常情况?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-13 10:38:07 | 显示全部楼层
是泵送剂放多了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-1-9 01:40 , Processed in 0.452643 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表