找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 562|回复: 2

[求助]:水池的计算 请求帮忙

[复制链接]
发表于 2005-9-4 21:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我用软件算完之后,是不是土压力的弯矩算池壁外部钢筋,水压力的弯矩算内钢筋,池壁的角隅弯矩算角部转角钢筋,但是这些算得都是竖向钢筋,环向钢筋的弯矩怎么求啊,我6.5米高的池子,38X30米,板的水平向弯矩,是按竖向单向板求水平弯矩吗,但是如果按竖向但向板,一端固定,一端自由,这样情况怎么算啊,哪位高手指点指点,我的QQ:109275089 电话13842900459  如果哪位有兴趣指点一下,可以留个电话,小弟请教一二,谢谢!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-6 11:47:39 | 显示全部楼层
据我所知,目前尚无很好的水池计算软件,我们设计一般均是手工计算,配合表格查询,计算模型可简化,按每快板板de支承条件,按板的计算模式算出配筋,查手册得出配筋及裂缝即可,计算要点:荷载分析须准确,不利情况分析清楚.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

举报

发表于 2005-9-6 13:55:44 | 显示全部楼层
水池因为要作闭水试验,所以有内部设计最高水位的问题,也就是楼主所说的,算墙体应该分2中工框,1、外土内空(当然有地下水的一样要算入)--算外侧筋2、内水外空(就是内有设计水位)--算内侧筋,至于角隅计算,一样是水平筋内外侧的配筋看是否满足要求,不足的要补加强筋。水池应该是按裂缝0.2mm来控制配筋的,强度设计的也应考虑(因为有时强度值算的筋大,活载过大等情况,就要以强度为准),取最大值!
综合说:首先有无水池顶板,没有计算不同;水池是全埋还是办埋或不埋也是不同的;底板厚度及有无巾边同墙体的关系是不同的……总之,一言难尽,建议你还是好好看看书吧!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-4-18 20:36 , Processed in 0.396959 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表