希望大家跟贴把自己做工程的一些审图意见共享给大家.可以相互借鉴。避免重复犯错。
汇总中有错误的,希望大家提出来.现在有点忙,过会再整理一下。
--------------------------------------------------------------------------
1.喷淋系统图中,一个报警阀后面应在最不利点设置一个末端试水装置,其它楼层设置的都是试水阀。
-----------------------------------
2.一层喷淋系统图中DN70管径带11只喷头,虽然是符合表8.0.7条的规定,但经计算,流速已大于4m/s,水头损失较大,宜放大管径。
-----------------------------------
3.双阀双出口室内消火栓的设置,应满足《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》7.1.4条第二款137点的要求。
-----------------------------------
4.应按DB32/T474-2001规程第4.1.1条标明PP-R管公称压力等级,注明壁厚。
PPR管公称压力1.6 Mpa
-----------------------------------
5.保温管道的保温厚度应注明。
室外明露管道均采用离心玻璃绵双合管保温,外包镀锌铁皮,保温层厚度为50mm
-----------------------------------
6.应按CJJ/T29-98第3.1.19条设计UPVC管上伸缩节。
按规范要求每层设置伸缩节,于水流汇合管件之下
-----------------------------------
7.灭火器配置级别,充装介质,容量及配置数量、距离应按GBJ140-90,97版设计。
磷酸铵盐干粉灭火器(4Kg/瓶)
-----------------------------------
8.消防管路上阀门型号应按“建规GBJ-87第8.6.1条第五款的要求标明。
按规范标明阀门型号
-----------------------------------
9.消防箱不应设在封闭楼梯间内。
-----------------------------------
10.排水管件应选定,见GB50015-2003第4.3.9条。
采用相应的硬聚氯乙烯顺水三通。
-----------------------------------
11.屋顶水箱与五层卫生间自闭冲洗阀约距6.9米,不满足0.1~0.15Mpa水压要求,水压不足很难冲净
五层自闭式冲洗阀大便器改为高水箱蹲式大便器
-----------------------------------
12.根据规范GB50015-2003第5.6.3条规定,热水管道系统,应有补偿管道热胀冷缩的措施。
热水管道系统按规范设置热胀冷缩的补偿措施。
-----------------------------------
13.根据规范BG50015-2003第5.6.14条规定,热水输水、循环回水干管应做保温,保温的厚度经计算确定。
热水输水、循环回水干管采用离心玻璃绵双合管保温,外包镀锌铁皮,保温层厚度为50mm。
-----------------------------------
14.消防管路上闸阀型号应选定,且应有明显的启闭标志。
消防管路上的闸阀型号为Z44T-10。
-----------------------------------
15.热水管保温层厚度及做法应标明。
室外明露管道均采用离心玻璃绵双合管保温,外包镀锌铁皮,保温层厚度为50mm
-----------------------------------
16.技术措施中表2.8.11规定,水箱最低水位至水管上止回阀的距离最少为0.8米,否则止回阀打不开。
-----------------------------------
17.消防电梯前室内的消火栓能否计入总数,在高规中未作说明,在技术措施中认为可以计算。但省检查组认为不应计入。这样6-14层都只有二只消火栓,不能满足任何地点二股水柱的要求
-----------------------------------
18.水流指示器前阀门已注明是信号阀。根据喷淋规范第6.2.7条规定,连接报警阀进水口的阀门也应采用信号阀。
-----------------------------------
19.根据喷淋规范第6.5.1条规定,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设一个末端试水装置。现在二个报警阀组应设二个,在第5层应再增设一个。
-----------------------------------
20.根据规范GB50015-2003第4.6.9条规定,排水系统中采用H管连接应每二层设一个。
-----------------------------------
21.根据设计规范第6.1.4条规定,住宅应预留安装热水供应设施的条件,或设置热水供应设施。
-----------------------------------
22.室内消火栓稳压泵流量1.67L/s且缺扬程数据,其稳压数量不能满足室内消火栓两支水枪同时使用Q=10L/s,其充实水柱大于7米的要求(尤其是最不利层消火栓水压,此时屋顶消防水箱水下不来),因此,其流量和缺扬程数据的设计不符合《建筑设计防火规范》强制性条文8.6.2条第二款的要求。
答: 取消原来的消火栓稳压泵和喷淋稳压泵改选用消火栓及自动喷淋合用的立式增压稳压设备。型号ZW(L)-Ⅱ-XZ-C(立式隔膜式气压罐有效容积450L,增压稳压水泵型号25-LCW3-10×10;P1=0.65MPa;N=3.0Kw。安装参见图集S176)
-----------------------------------
23.自喷水系统稳压泵流量0.56L/s(且缺扬程数据),其流量不符合《自动喷水灭火系统设计规范》第10.3.2条的规定(稳压泵运行时屋顶消防水箱水下不来)。
答:同上
-----------------------------------
24.污废排水管应采用隔音满足要求的UPVC管,穿楼板处应设阻火圈(De≥100)
污废水均采用UPVC空壁螺旋消声管。且当管径De≥100时,在穿楼板处设置阻火圈。
-----------------------------------
25.10-11层住宅房二类高层建筑,应采用DN65室内消火栓(按新建规8.3.1条,超过6层的居住建筑应设置DN65室内消火栓)本设计住宅均应采用DN65室内消火栓。
-----------------------------------
26.排水管材空壁螺旋UPVC管及柔性抗震排水铸铁管均无DN125规格,设计采用DN125有误。
-----------------------------------
27.用于消防电梯排水坑的潜污泵安装应采用两台硬管,连接固定式(见01S305说明)。
-----------------------------------
28.说明中本楼室内消火栓用水量应为20L/s(>50M的普通住宅),消火栓系统管顶缺自动排气阀。
-----------------------------------
29.KP/6系统阳台地漏不设存水弯。
-----------------------------------
30.屋顶水箱应采用自动控制水泵开、停装置。
-----------------------------------
31.居住建筑室内有噪声标准(50dB白天~40dB)。一般UPVC光管噪声不能满足具有隔声效果的UPVC管,说明中应注明采用芯层发泡UPVC管或空壁UPVC管。
-----------------------------------
32.分户水表应注明型号,口径,水表计量进入室内后宜设检修阀。
水表进入室内设置检修阀,水表型号:LXS-25,车库进水管系统增加水表符号。
-----------------------------------
33.底层大便器按国标最好采用S型存水弯。
-----------------------------------
34.按喷现6.2.8条,水力警铃应设在有人值班的地点附近,设计图上应标出警铃位置及连接管。
-----------------------------------
35.室内消防用水量20L/S有误(地下车库及11层住宅均为10L/S);
地下车库一般不吊顶,喷头应采用直立型喷头(说明为下垂型喷头)。
-----------------------------------
36.变频供水设计流量为10L/S,水箱进水管DN50偏小,宜放大,
-----------------------------------
37.消防水池贴池底宜设放空管,以方便清洗,按规定吸水喇叭口边缘与池壁应有1.5 倍管径距离,图上有一台喷淋泵吸水管不符要求。
-----------------------------------
38.屋顶消防水箱标高38.50,最不点消火栓标高30.10,静水压为8.4m,己满足高规7.4.7.2条不应低于0.07mpa要求,系统可不设变频稳压泵(采用变频稳压,全年均不停泵,电耗大,已设置的均因电耗大而改变系统)。
-----------------------------------
39.按规范4.6.1.0条,w/l一类通气管伸顶,周围4m内有门窗时,应高出窗顶0.6m。
-----------------------------------
40.雨水若采用87型雨水斗,管内水流呈半有压流,应采用能承压的管材。详见技术措施P.103。
雨水管采用镀锌钢管,沟槽或法兰连接。
-----------------------------------
41.地下室是不是只有一个防火分区?如果不是一个防火分区,则每个防火分区均应设水流指示器。
-----------------------------------
42.水流指示器前的阀门应采用信号蝶阀。
-----------------------------------
43.应按“建规”GBJ16-87,2001年版第8.6.1条第五款选事实上消防管路上阀门型号。
消防管路上阀门型号为WBLX蝶阀。
-----------------------------------
44.按4.5.13条,管径≥DN100排水管道上应采用DN100清扫口。
-----------------------------------
45.应标明镀锌钢管与阀门的连接形式,并相应满足防腐要求,见GB50242-2002第4.1.3条。
室内消火栓管采用镀锌钢管,丝扣连接,刷红丹二度及调和漆二度防腐,埋地管道采用二层玻璃布热沥青防腐处理。
-----------------------------------
46.排水管道的连接应符合GB50015-2003第4.3.9条的规定。
-----------------------------------
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-6 10:43:58 | 显示全部楼层
太有价值了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-7 17:01:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主
可惜刚参加工作没有经验
先收下了呵
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-23 09:26:36 | 显示全部楼层
真的太感谢了 以后设计时候这些问题可以注意
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 14:35:09 | 显示全部楼层
dd
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 20:05:25 | 显示全部楼层
收下了  现在偶手里正在做小高层办公楼  受益匪浅
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-12 13:00:50 | 显示全部楼层
曾咨询消防部门,磷酸铵盐干粉灭火器他们见过1,2,3,5,8Kg/瓶,未见过4Kg/瓶。不知是否是地域影响
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-12 16:51:13 | 显示全部楼层
hao
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-19 11:44:17 | 显示全部楼层
先吸取,后学习,再解决,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-1 19:55:29 | 显示全部楼层
相当实用哦,谢谢啦!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-2 15:17:49 | 显示全部楼层
4Kg  的是常见型号啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-16 10:09:51 | 显示全部楼层
真的太感谢了 以后设计时候这些问题可以注意
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-17 16:35:27 | 显示全部楼层
这些对于我们刚出道的人才说太有用了,以后设计过程中会注意的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-19 17:37:18 | 显示全部楼层
浓缩就是精华
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-12-11 14:52:39 | 显示全部楼层
总结的不错,兄台总结的都是上下水的,室内消防问题,有没有市政管网,水厂的贡献出来,为盼
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-23 21:49 , Processed in 0.473958 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表