[求助]:138米长2*24米跨的钢结构厂房屋面和柱间支撑布置问题

[复制链接]
发表于 2005-9-8 23:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
138米长,2*24米跨的两跨钢结构厂房,两跨内分别有三台32/5T的吊车,厂房高度大约有18米,柱距为6米,屋面支撑系统和柱间支撑系统如何布置,本人认为两端布置柱间支撑不妥,温度应力向两端集中,温度应力过大,对柱不利,是布置两道还是三道也不太清楚,请各位i高手多提宝贵意见,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-9 13:46:53 | 显示全部楼层
楼主说的不错,我的意见:
1.屋面支撑及上柱支撑布置四道,
2.下柱支撑布二道(即中间两道)
可以交流:msn tom234tom@hotmail.com
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-9 13:03:08 | 显示全部楼层
中间设置一道伸缩缝。这样伸缩的温度应力会有所减少。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-12 19:19:33 | 显示全部楼层
1.屋面支撑及上柱支撑布置三道,
2.下柱支撑布一道(即中间两道.
3.详见<钢规>8..1.5条及:注1\2\3"