[求助]:单元式多层住宅半地下室的疏散问题

[复制链接]
发表于 2005-9-16 17:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人正在做一个山西的住宅小区施工图设计,各栋住宅均是六层的坡屋顶单元式住宅,砌体结构。应甲方要求,设半地下室作为上层各户的杂物贮藏间(根据承重墙体分隔,大小不一),层高为2190,不计面积,甲方告知这也是本地常规做法。
但单位总建筑师审图时告知根据《建规》第5.3.6条:
地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m2,且人数不超过10人时可设1个。
。。。

注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。

  地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。

就是说在楼梯间首层应该加设防火门和防火墙以分隔上下楼梯间,两个相邻单元的地下室隔墙应开门洞连通。第一点好做,但第二点就有些困难,砌体结构不是能随便开门洞的,即使能开也会造成使用上的不方便。况且当地以前没有这样做的,本人在深圳,对内地情况也不太了解,仔细阅读规范条文查不出有什么可钻的漏洞,但总觉得照老总说的这样做也不太合理,请各位大虾予以指点!不胜感激。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-16 23:10:18 | 显示全部楼层
图纸上要画。至于甲方做不做那是他的事情。要学会保护自己。