[求助]:探讨一下城-B,8米预应力实心板梁的可行性

[复制链接]
发表于 2005-9-21 13:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本人经验有限,可最近碰到一个棘手的实心板梁,该梁截面尺寸:宽990mm,高只有300mm,特向各位仁兄请教一下这个板梁在设计过程中应注意哪些?这个截面可行吗?有工程实例吗?有没有可能抗剪通不过?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-21 21:08:29 | 显示全部楼层
1、.公路上一般在板长大于13时才使用预应力,仅8米是不需要预应力的
2、8米的板是公路上使用较多的,大可不必计算,有很多现成的《标准图》,到交通书店购买即可,也可以找公路设计院朋友复印。
3、8米矩形板最常用的有,交通部颁发的《JTG  004—73》《JTG 007—73》这两本图一个是上部,一个是下部,两本配合使用的,荷载标准公路—2级
4、8米荷载标准公路—1级的板一般是空心板
5、注意8米小桥一般采用轻型桥台,轻型桥台必须设置支撑梁和桥下铺砌
6、根据新的《桥规》桥面水泥砼铺装不得小于9cm,沥青砼铺装不得小于5cm,水泥砼铺装需设置铺装钢筋网,钢筋不得小于Φ10,钢筋间距不得小于10cm
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-22 15:40:58 | 显示全部楼层
谢谢二楼。不过这里用990×300是有原因的,这座桥处在城市中,道路纵坡和桥梁通航净空限制了板高,所以只能用300mm厚的实心板梁,这种结构在局部抗压方面有什么要注意的吗?好像一般的空心板计算书中都没有涉及这个问题。当然我可以参考标准图,可是标准图是按照老规范,现在不能用吧?八米的做成预应力,主要考虑到使用的耐久性,现在城市桥梁很少用非预应力的,造价上讲预应力也贵不到哪去
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!