某工程,仅有电梯井处设钢筋混凝土剪力墙,这种结构应该是框架结构还是框剪结构呢?怎么样才是安全的,为什么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-28 21:37:41 | 显示全部楼层
个人对规范的理解是:结构计算时考虑此部分的剪力墙与框架的协同工作(亦既按框架剪力墙结构计算),但框架的抗震等级仍按框架结构采用.具体规范条文你可以看看高规6.1.7条
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-28 21:46:30 | 显示全部楼层
觉得应该是框架剪力墙结构,剪力墙和框架是共同作用,呵呵
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-28 22:06:29 | 显示全部楼层
二楼的做法安全可靠
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-28 23:33:45 | 显示全部楼层
要看框架和剪力墙各自承担的弯距是否满足规范对框剪结构的限定哦。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-29 21:02:10 | 显示全部楼层
个人的做法是按框架计算,框架的轴压比限值比框剪要严,另外框架部分的抗震等级也按框架结构抗震等级选取。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-30 01:33:47 | 显示全部楼层
1.在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,按框架。
2.《高规》6.1.7 抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作。如楼、电梯间位置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将此种剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞、配置少量单排钢筋等措施,减小剪力墙的作用,并宜增加与剪力墙相连之柱子的配筋。
3.个人认为仅电梯井设置剪力墙并不一定好。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-30 10:40:52 | 显示全部楼层
同意7楼主的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-30 17:03:29 | 显示全部楼层
各位楼主们,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,我想请问以下,这句话的意思是指每一层框架承受的地震倾覆力矩大于结构总倾覆力矩的50%呢,还是说要求每一层框架所承担的地震倾覆力矩之和与结构总倾覆力矩的比值大于50%?列如我计算出来的如下结果中框架是按照框剪结构的抗震等级来考虑还是按照框架结构的抗震等级来考虑呢
                       柱倾覆弯矩      墙倾覆弯矩    柱倾覆弯矩百分比

    13层 X向地震:           393.7           124.4           75.98%
    13层 Y向地震:           240.4           306.9           43.92%
    12层 X向地震:          1398.5          1335.3           51.16%
    12层 Y向地震:           972.0          1986.5           32.86%
    11层 X向地震:          2521.3          2831.5           47.10%
    11层 Y向地震:          1586.5          3935.5           28.73%
    10层 X向地震:          3816.7          4577.3           45.47%
    10层 Y向地震:          2465.0          6131.1           28.68%
     9层 X向地震:          5216.8          6588.2           44.19%
     9层 Y向地震:          3356.4          9100.3           26.94%
     8层 X向地震:          6858.0          8694.8           44.10%
     8层 Y向地震:          4394.1         12277.3           26.36%
     7层 X向地震:          8529.3         11067.9           43.52%
     7层 Y向地震:          5430.6         15807.9           25.57%
     6层 X向地震:         10306.7         13657.8           43.01%
     6层 Y向地震:          6506.8         19709.9           24.82%
     5层 X向地震:         12111.1         16594.4           42.19%
     5层 Y向地震:          7579.2         24102.0           23.92%
     4层 X向地震:         14089.4         19754.0           41.63%
     4层 Y向地震:          8815.9         28850.6           23.41%
     3层 X向地震:         15903.6         23433.2           40.43%
     3层 Y向地震:          9906.0         34253.3           22.43%
     2层 X向地震:         17498.7         27607.1           38.79%
     2层 Y向地震:         10781.4         40272.9           21.12%
     1层 X向地震:         19022.1         31796.9           37.43%
     1层 Y向地震:         11534.3         46296.5           19.94%
由于在局部楼层框架所占地震倾覆力矩的、比值大于50%,所以我有这个疑问,究竟这个抗震等级应按照框架来确定呢,还是按照框剪来确定,谢谢各位楼主
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-17 10:49 , Processed in 0.420508 second(s), 48 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表