我们安装的线路避雷器2年多一直没有动作,请高手帮忙分析一下是什么原因?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-30 18:58:04 | 显示全部楼层
可能原因:
1、导线上未发生足以使避雷器动作的过电压;
2、计数器卡滞;
3、避雷器参数变化。如系碳化硅避雷器,其电导电流会偏小(正常400-600μA);
如氧化锌避雷器,其直流1mA参考电压会过大;
4、未接地。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-5 14:01:25 | 显示全部楼层
没动作不是好事吗?当然前提是设计安装都正确阿!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-6 17:54:24 | 显示全部楼层
同意二楼得说法,还是查一查原因
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-8 10:39:26 | 显示全部楼层
最初由 WYQ4517 发布
[B]可能原因:
1、导线上未发生足以使避雷器动作的过电压;
2、计数器卡滞;
3、避雷器参数变化。如系碳化硅避雷器,其电导电流会偏小(正常400-600μA);
如氧化锌避雷器,其直流1mA参考电压会过大;
4、未接地?.. [/B]

多谢2楼的兄弟,我们使用的是氧化锌避雷器,接地良好,从雷电定位系统以及线路跳闸情况看应该有大气过电压,最有可能是计数器的问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 21:14 , Processed in 0.252215 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表