某厂房设计,甲方要求一二层采用混凝土结构,三层采用门市刚架结构,这种结构是否合理?刚架柱脚与框架柱连接是否应采用铰接?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-4-12 22:07:33 | 显示全部楼层
为何三层柱要钢柱?三层柱用砼柱,梁用钢梁或球形网架也行啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-17 23:07:22 | 显示全部楼层
应该采用铰接,这样比较贴近门式刚架的计算模型,对于在混凝土框架上进行钢结构柱脚处理也比较容易。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-18 13:19:09 | 显示全部楼层
铰接还是刚接主要看荷载情况
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-4-19 21:44:31 | 显示全部楼层
4楼的朋友能否详细说说?本人不提倡做刚接,这样处理起来难度比较大,主要是来自于柱脚的加固难度。