[求助]:关于防火分区(新高规中)

[复制链接]
发表于 2005-11-9 19:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
6.1.1.3 除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且两个防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。两个防火分区之和允许最大建筑面积 表6.1.1

建筑类别        两个防火分区建筑面积之和(m2)
一类建筑               1400
二类建筑                2l00
注:上述相邻两个防火分区设有自动喷水灭火系统时,其相邻两个防火分区建筑面积之和仍应符合本表的规定。

以上为新增加的条文之一

-------------------------------------------万恶的分割线-------------------------------------------------



5.1.1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。

每个防火分区的允许最大建筑面积               表5.1.1     

建筑类别          每个防火分区建筑面积(m2)
一类建筑                1000
二类建筑                1500
地下室                  500

注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
   ②一类建筑的电信楼,其防火分区允许最大建筑面积可按本表增加50%。
    5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。
  

-------------------------------------------万恶的分割线-------------------------------------------------

按5.1.1中的二类建筑1500X2=3000(加喷淋)已经大于2100了 为什么还要分两个呢?还有其他的.....请各位大大解释一下


不知道大家是否能看懂我要说什么..........
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-11-9 20:43:03 | 显示全部楼层
这个新版增加的条文的6.1.1.3 可就严格多了,几乎使利用相邻两个防火分区之间的防火墙上开防火门作为一个疏散成为不可能了
对于“按5.1.1中的二类建筑1500X2=3000(加喷淋)已经大于2100了 为什么还要分两个呢?还有其他的”我的理解是,有些使用功能性质差别比较大的东西,最好是分为不同的防火分区,我们的终级审图者是这样要求我们的,所以,在原有疏散口够的情况下,我会尽量依照老总的意思改图。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-21 08:15 , Processed in 0.383574 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表