消防设计疑问
一、建筑专业
1、有些工程的高度计算,如高处女儿墙顶,则超过《建规》要求(24米),如计算到屋面层或檐口,则未达到《高规》要求,应如何确定?
到屋面为准。

2、《建规》第5.2.1条,建筑物内除了上下连通的走马廊、自动扶梯,应按、下连通作为一个防火分区外,敞开楼梯是否不算?
算。

3、《建规》非封闭楼梯是否要防火分区?
如上下层连通面积面积超过一个防火分区面积时要考虑。

4、消防电梯是否要下到地下室?
可不用。

5、大空间防火分区如何处理?
建议采用性能化设计,进行评估。

6、各种功能空间疏散人数计算方式,高层建筑的裙房可否按《建规》要求计算疏散宽度?
按《高规》。

7、设备房间与相邻房间的开口、门窗最近边缘是否2米或4米?
防火墙两侧要求。

8、车库的人员出入口,能否到达相邻的防火分区亦算一个出口?
不算。

9、汽车库的汽车电梯是否可作汽车疏散口计算?
可以。

10、《高规》疏散楼梯是否一定要直通室外?
一定要,或做扩大前室、楼梯间。

11、地下层设备用房500平方米分区,并且较难加自动灭火,能否扩大?
不能。

12、明确前室是否可开检修管井?
可以,做乙级防火门,建议每层封堵。

13、地下通道的疏散距离计算?


14、消防车道距高层建筑外墙宜大于5米,而不能超过多少米?多少米为限,消防车道的最小转弯半径是否可确定为12米?
高度大于50米的为15米,高度不大于50米的为10米,转弯半径为12米。

15、楼高超过50米,首至四层为商业、餐饮行装公共功能,其余上部楼层为住宅或办公,首至四层平面没有向外扩大,是否可以算是裙楼,只从首到四层的楼梯,能否视为裙楼梯,只做封闭楼梯?(四层楼顶高度不超过24米)
可以。

16、楼高不超过50米而大于32米的建筑物,走廊尽端的楼梯开有外窗、前室为开放的外阳台,该阳台内能否开其他房间的门?
可以,做防火门。

17、商场、餐厅、大会议室、多功能厅人数众多的房间,疏散人数的计算如何确定?如商场,规范规定是以营业面积为基数计算,营业面积如何确定?
参照《商店建筑设计规范》或《建规》修改稿。

18、 高规6.1.13建筑高度超过100 m的公共建筑,应设置避难层(间)……。高度超过100 m的高层住宅是否要设避难层不明确,超过100 m的高层住宅还包括两种情况,一种是下部带公共建筑性质的裙房,上部为住宅;另一种是纯住宅,是否需要不同对待。
区别对待,纯住宅不用。

19、 低规5.1.1A条,歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)……。问题是:一个1000人的大宴会厅(不含卡拉OK功能)放置在裙房四层,是否违反规范。
不违反。

20、 低规5.3.7,公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间,……楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间是不同的概念。问题:三层楼的餐厅,每层面积均控制在防火分区面积内,三层面积叠加超出防火分区面积。该楼的楼梯间是否需要封闭楼梯间?
要,或竖向做防火分区。

*-*5
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-11-10 15:07:02 | 显示全部楼层
4、消防电梯是否要下到地下室?
可不用。
有疑问,应该设有消防电梯的建筑,消防电梯应该能够到达每个防火分区吧,地下室作为一个独立的防火分区,应该要到达。

15、楼高超过50米,首至四层为商业、餐饮行装公共功能,其余上部楼层为住宅或办公,首至四层平面没有向外扩大,是否可以算是裙楼,只从首到四层的楼梯,能否视为裙楼梯,只做封闭楼梯?(四层楼顶高度不超过24米)
可以。
据本人对规范的理解,以及审查部门对所做工程的审核,认为如果裙房跟主楼没有相应的分隔措施,必须设置防烟楼梯间。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-10 15:10:39 | 显示全部楼层
哪来的?权威吗?第3、12条有疑问。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-10 16:16:28 | 显示全部楼层
还有吗?请继续。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-10 20:26:56 | 显示全部楼层
浙江开过一次会,福建前阵子也出过一份纪要。消防没有绝对的权威,现官不如现管,有时候一个下面的小家伙更搞死人。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-27 20:59:27 | 显示全部楼层
13条未回答
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-27 22:27:47 | 显示全部楼层
挺好,不知道贴完没?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-10 15:53:48 | 显示全部楼层
第4条 错了哦?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-29 15:44:56 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-29 15:50:36 | 显示全部楼层
好多啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-5 14:58:37 | 显示全部楼层
学习学习~还有马?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-21 16:46:28 | 显示全部楼层
2楼的请注意消防电梯的作用,不要教条的看规范.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-26 22:30:14 | 显示全部楼层
12、明确前室是否可开检修管井?可以,做乙级防火门,建议每层封堵。
我们这里的消防部门就不同意,每次图纸在他们那里就过不了,检修门往其他地方开真的很难
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-27 15:39:03 | 显示全部楼层
咋下不了呐
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-28 12:30:52 | 显示全部楼层
不错 都是经验来的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 17:36 , Processed in 0.325268 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表