[求助]:特种结构――矩形水池中有以下情况不明白,请贵公司给以解答

[复制链接]
发表于 2005-11-25 16:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
北京世纪旗云软件技术有限公司:
你们好!
我下载里你公司网站上的世纪旗云工具箱软件发现以下问题:
在特种结构――矩形水池中有以下情况不明白,请贵公司给以解答
一、

从未见过此对话框。
实际见到的是下面的情况:

不知是何原因?
二、下面的对话框是什么意思?

1、        池壁第一排钢筋、第二排钢筋是什么意思?有何区别?
2、        当矩形水池四面池壁尺寸不一样时,并相差比加大时配筋应不一样?此时如何在此对话框中看出?及填写?
请详细解答此对话框的意思及如何填写?可从选择位置到等效钢筋直径解答。

以上问题请尽快解答。以便我们更好了解此软件。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-11-26 22:06:03 | 显示全部楼层
您好,能否说明一下您用的是什么操作系统,能否把相应的界面都抓个图?谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-27 16:15:55 | 显示全部楼层
win98系统,
特种结构水池部分
1、 池壁第一排钢筋、第二排钢筋是什么意思?有何区别?
2、 当矩形水池四面池壁尺寸不一样时,并相差比加大时配筋应不一样?此时如何在此对话框中看出?及填写?
请详细解答此对话框的意思及如何填写?可从选择位置到等效钢筋直径解答。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-28 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.第一排钢筋是指最靠近混凝土边缘的钢筋,而第二排是指当一排配筋无法满足最小间距要求时加配的一排钢筋
2.程序可以分别计算出水池四面壁板的内力,用户可以针对内力进行配筋,目前软件不提供自动配筋功能,所以没有对长短边池壁的配筋加以区分.当长短边长度相差过于悬殊,并且壁板高度介于长边长度和短边长度之间时,有可能会造成内力相差很大.这时用户需要小心,分别设计长短边的配筋方案输入到程序中进行验算(分两次计算).

另外,对于您说win98下不能正常显示结果提示的问题,之前,并没有发生过同类问题,您的电脑现在能否正常显示图片,尝试重新安装我们的最新程序,看看能否解决您的问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
 楼主| 发表于 2005-12-1 16:04:27 | 显示全部楼层
许多事情跟世纪旗云网站通过邮件联系为什么总得不到答负。请问如何联系?


四楼解答不清晰,另外,顶、底板也应有上层及下层钢筋之分,池壁内外层一般角部钢筋较大跨中较小,在软件中是如何体现的?
1、        池壁第一排钢筋、第二排钢筋是什么意思?有何区别?
2、池壁钢筋纵、横又指的是什么?
3、当矩形水池四面池壁尺寸不一样时,并相差比加大时配筋应不一样?此时如何在此对话框中看出?及填写?如不能填写时,此种情况程序计算书的结果是否准确?
4、另外,水池一般两池壁相交处角部钢筋大于池壁跨中钢筋,并且多是配长短两种钢筋,  
    在软件中详细解答配筋对话框的意思及如何填写?可与计算书相对应解答,可从选择位置到等效钢筋直径解答。最好是附图加以说明是如何反应的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-1 20:44:07 | 显示全部楼层
2
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-2 10:31:40 | 显示全部楼层
池壁第一排钢筋、第二排钢筋是什么意思?有何区别?
第二排钢筋是指在第一排钢筋内间隔一定距离的又一排钢筋
设置它的目的主要是满足裂缝要求, 以及钢筋最小间距要求

池壁钢筋纵、横又指的是什么?
水平向和竖直向的配筋,两个方向的内力差距可能很大

公司现在正在考虑修改水池配筋的不合理部分.
近期将推出修改版本,届时,配筋信息将更加符合用户的需求.
请大家多密切关注,多提意见
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-9 16:03:49 | 显示全部楼层
第二排钢筋是指在第一排钢筋内间隔一定距离的又一排钢筋 ,?
是直径不同的钢筋?是不是因为跨中弯矩和板端(角)部弯矩不同而设计?
全埋地下的水池壁板跨中弯矩和板端(角)部弯矩不同,而且经常相差很大,软件在配筋时是如何设计考虑的?请尽快答复!



请尽快答复!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-16 02:57:33 | 显示全部楼层
还没得到答复么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-17 10:17:44 | 显示全部楼层

水池模块现在已经修改, 请下载最新版本

关于配筋问题我们已经根据用户意见作了修改, 欢迎继续提出您的意见
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-18 14:35:05 | 显示全部楼层
外地用户请下载更新版本!北京用户可以来电索取升级盘!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 18:47 , Processed in 0.451965 second(s), 52 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表