找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 673|回复: 1

[转贴]:建筑物等电位连接问题的探讨

[复制链接]
发表于 2005-12-16 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
建筑物的等电位联结问题的探讨

随着人们对建筑内的安全防护问题的日益重视,关于等电位联结的条文在国际电工标准IEC60364-5-548:1996和我国电气标准GB 50096—1999  <<住宅设计规范>>、GB 50057—94  <<建筑物防雷设计规范>>、GB 50054—95<<低压配电设计规范>>、JGJ/T 16—92<<民用建筑电气设计规范>>等都将它规定为电气安全的基本要求。

一、等电位联结的有关规定
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
1、  总等电位联结(MEB)
是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:?  
——进线配电箱的PE(PEN)母排;?
——自接地极引来的接地干线(如需要);
    ——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;
——建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;?
——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。

2、  局部等电位联结(LEB)
是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。

3、  辅助等电位联结(SEB)
是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。?

二、 等电位联结作用
1、  总等电位联结作用
总等电位联结作用于全建筑,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压,有利于消除雷击电磁脉冲干扰,减少保护装置据拒动带来的危害。如  根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
2、  局部等电位联结作用
消除自总等电位联结后沿PEN线或PE线传导的危险故障电压,降低预期接触电压。
如 浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。这是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。为此浴室内要求作局部等电位联结。由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。
3、  辅助等电位联结作用
使故障接触电压降至接触电压限值以下

三、等电位联结安装
    国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(GJBT--569)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防电磁干扰的等电位联结通用安装图。
1、安装要求
--金属管道的连接处一班不需要加接跨接线;
--给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效;
--等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接;
--等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料
--等电位联结端子板应采用螺栓连接,螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理;
--等电位联结线在地下暗敷时,其导体之间的连接禁止采用螺栓压接。


2、等电位联结线的截面选用
      
         等电位联结线导体截面选择表
   类别
取值        总等电位联结线        局部等电位联结线        辅助等电位联结线
一般值        不小于0.5×进线PE(PEN)线截面        不小于0.5×局部场所最大PE线截面        两电气设备外露可导电部分间        较小PE线截面
                        电气设备与装置外导电部分间        0.5×PE线截面
最小值        6 mm2  铜线        有机械保护时        2.5mm2铜线        有机械保护时        2.5mm2铜线
        16mm2 铝线(有机械保护,保证连接处持久导通)        无机械保护时        4 mm2铜线        无机械保护时        4 mm2铜线
        50mm2  铁        16 mm2  铁        16 mm2  铁
最大值        25 mm2 铜线或相同电导值导线(若为铝线时则有机械保护,并保证连接处持久导通)        25 mm2 铜线或相同电导值导线(若为铝线时则有机械保护,并保证连接处持久导通)        -

四、等电位联结在实施中存在的主要问题
1、规范、定额不协调
在发达国家等电位联结的施工习以为常,不存在什么困难。而在我国困难重重,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。例如,设计规范虽有作等电位联结的规定,但施工验收规范却未作出相应的规定,使等电位联结规定的贯彻实施失去监督。并且目前无相应的施工定额。因此,自然影响了等电位的实施。
2、工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视
虽然我国近年颁布的设计规范标准对等电位联结都作了强制性的规定,2002年我国又颁布了国家标准图《等电位联结的安装》(GJBT--569),便于广大电气设计施工人员了解和实施。但是,由于施工验收规范却未作出相应的规定,工程设计、施工人员对此技术尚未吃透或不重视的现象,可以说较为普遍。
  3、附件产品不配套
   我国至今尚未见用于等电位联结的端子板,嵌埋箱以及连接金具等产品供应市场,因此,不得不在施工现场因陋就简地制作端子板、抱箍等将就使用,既费工费时,又欠美观。如浴盆和铸铁管及金属地漏等均无接线端子,施工相当困难。
4、  建单位在做浴室局部等电位联结盒时由于无法确定所要联结部件的位置,无法进行连接线管的预埋,所以装修单位在做浴室局部等电位联结时会对已做好的防水造成破坏。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-18 09:53:32 | 显示全部楼层
楼上转贴的3篇文章都很有价值,是有深度的文章。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-2 16:31 , Processed in 0.395914 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表