编号:Q/×××

110kV       定期巡视作业指导书


编写:         2005年3月1日
审核:                           年   月   日
批准:                           年   月   日
作业负责人:                       
作业日期 2005年3月16日9时至2005年5月15日17时


               线路队检修班


1范围
本指导书适用于               110kV       1#~17#杆塔的定期巡视检查工作。
2引用文件
DL 409—1991《电业安全工作规程》(电力线路部分)
DL/T 741—2001《架空送电线路运行规程》
电力设施保护条例及实施细则 1998年国务院发布
国家电网生[2003]481号  架空输电线路管理规范(试行)
国家电网生[2004]503号  《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则(试行)》
3巡视周期
每月按本指导书全面巡视一次。
4巡视前准备
4.1人员要求
√        序号        内                              容        备           注
        1        作业人员经年度《电业安全工作规程》考试合格       
        2        作业人数一般为1人,作业人员应精神状态良好        作业人员,一般是作业负责人
        3        持有本专业职业资格证书并经批准上岗       


4.2危险点分析
√        序号        内                                 容
        1        雷雨、大雪、大雾及5级以上的风力天气易造成人身伤害
        2        巡视时防止跌入窨井、沟坎和被动物攻击
        3        发现危及线路安全运行的危急缺陷时,不立即汇报,可能造成设备重大损坏
4.3安全措施
√        序号        内                                 容
        1        到达作业现场后巡视人员必须核对线路名称
        2        夏天要采取措施防止中暑
        3        暑天巡视必须由两人进行
        4        大风天巡视应沿线路上风侧前进
        5        遇到雷电时,应远离线路或暂停巡视,以保证巡视人员的人身安全
        6        巡视人员不准攀登杆塔进行检查
        7        发现危及线路安全运行的危急缺陷立即汇报


4.4巡视工器具
√        序号        名称        规格        单位        数量        备注
        1        通信工具                组        1       
        2        望远镜                只        1       
        3        巡线仪                台        1       
        4        钳子、扳手                只        各1        选配
        5        砍刀                把        1       
        6        米尺                把        1       
        7        螺栓、铁丝、防盗帽、开口销        常用型号                       
                                               





5巡视卡
范围:     变电站围墙至2#小号侧线路
杆塔型式        7738T—15        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        23/73
杆塔呼称高        15        地线型号        GJ-50        拉线型式        无        所处地域        市区
序号        巡视内容        巡视标准        月 日        月 日        月 日
1        线路防护区        1.无向线路设施射击、抛掷物体等行为                       
                2.无在线路两侧各300m区域内放风筝等行为                       
                3.无利用杆塔作起重牵引地锚,无在杆塔、拉线上栓牲畜、悬挂物件等现象                       
                4.无在杆塔基础周围取土,无在线路保护区内进行农田水利基本建设及打桩、钻探、开挖、地下采掘等作业或倾倒酸、碱、盐及其它有害化学物品等现象                       
                5.线路保护区内无兴建建筑物、烧窑、烧荒或堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易爆物及其它影响供电安全的物品。                       
                6.防护区应无新种植的树木,经济作物应在规程规定的高度范围内。通道外无超高树木。考虑到树木自然生长和导线最大风偏,与导线距离不应小于3.0米                       
                7.线路防护区内无进入或穿越保护区的超高机械                       
                8.检查线路附近水沟的变化,巡视、维修时使用的道路、桥梁是否损坏                       
                9. 检查线路附近有无危及线路安全及线路导线风偏摆动时可能引起放电的树木或其它设施                       
                10.通道内无新架的电力线路、通讯线路、架空索道及其他各种管道、电力电缆,应查明新交跨物的性质规格和所属单位                       
                11.在杆塔内无修建车道现象                       
                12.在杆塔与杆塔之间无修建影响线路安全的公路或房屋等设施                       
2        杆塔基础        1.保护帽无风化裂纹,表面完整,无缺损:                        
                2.杆塔基础周围通道内无取土现象。                        
                3.杆塔基础无沉陷、裂纹、损伤、下沉或上拔现象,基础周围无堆积物,周围土壤无突起或沉陷,无取土、掩埋现象                       
                4. 基础无被水淹、冲刷的可能,防洪设施无损坏、坍塌                        
3        接地装置        1.接地引下线完整,无严重锈蚀,接地螺丝与杆塔连接牢固,放电间隙有无变动、烧伤。                       
                2.接地网无外露折断现象                       
                3.接地极无严重锈蚀,埋入地下部分无丢失。                       
4        杆塔本体        1.杆塔构件是否被盗,部件齐全,无弯曲、变形                       
                2.杆塔是否倾斜,杆塔倾斜不超过10/1000(50m以下)、5/1000(50m及以上),横担有无变形.                       
                3.无在杆塔上筑有危及供电安全的鸟巢、异物以及有蔓藤类植物附生                       
                4.无违章在杆塔上架设电力线、通讯线,以及安装广播喇叭等现象                       
                5.杆塔螺栓齐全,各部件连接紧固,无锈蚀,固定部位无明显松动                       
                6.杆塔构件、横担等铁件无锈蚀,脚钉齐全紧固。                       
5        设备标志        1.标志齐全、规范                       
                2.线路名称和编号清晰,距地面高度与其他杆塔一致                       
                3.是否有警示牌挂                       
                4.杆号牌方向是否正确                       
                5.                        
6        绝缘子        1.伞裙无破裂,表面无闪络现象                       
                2.均压环完整,杆塔下无掉落的弹簧销,无缺弹簧销现象                       
                3.绝缘子串顺线路方向倾斜不应大于5°,碗头方向应一致。                       
                4.弹簧肖、开口肖合格、齐全、无代用品、无脱出,导线、地线、绝缘子串上的各种金具无锈蚀,螺栓、穿钉及肖子穿向符合规范。                       
7        导地线        1.导地线应无严重锈蚀、损伤和闪络烧伤,无断股、金钩等现象,导线上无异物悬挂。                       
                2.导地线弛度三相不平衡值不得超过+6%或-2.5%,档距为400m以下时不超过20cm                        
                3.导线对地及交叉跨越距离满足规程的要求                       
                4. 导地线在线夹内有无滑动,导地线金具是否变形,有无螺帽、肖子脱落现象。                       
                5.导线压接管、并沟线夹及耐张引流线夹无过热变色、变形、螺丝松动、烧伤现象                       
8        附件        1.防振锤位置正确,完好无锈蚀,有无滑跑离位、偏斜、钢丝断股。                       
                2.开口销齐全,线夹无损伤、裂纹                       
9        交叉跨越        胜利站                #1        #2                       
                                                               
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:2#塔及大号侧线路
杆塔型式        7738-15        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        135
9        交叉跨越        #2                #3                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:3#塔及大号侧线路
杆塔型式        7737—18        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        220
杆塔呼称高        18        地线型号        GJ-50        拉线型式        无        所处地域        市区
9        交叉跨越        #3                #4                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:4#塔及大号侧线路
杆塔型式        7727--24        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        190
杆塔呼称高        24        地线型号        GJ-50        拉线型式        无        所处地域        市区
9        交叉跨越        #4                #5                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日


范围:5#塔及大号侧线路
杆塔型式        7737—18        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        170
9        交叉跨越        #5                #6                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:6#塔及大号侧线路
杆塔型式        7737—18        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        270
9        交叉跨越        #6                #7                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:7#塔及大号侧线路
杆塔型式        7727--24        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        300
9        交叉跨越        #7                #8                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:8#塔及大号侧线路
杆塔型式        7738T—24        导线型号        LGJ-240/30        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        270
9        交叉跨越        #8                #9                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:9#塔及大号侧线路
杆塔型式        7738—21        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        296
杆塔呼称高        21        地线型号        GJ-35        拉线型式        无        所处地域        市区
9        交叉跨越        #9                #10                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:10#塔及大号侧线路
杆塔型式        J45-12.5        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        XW2—7        档 距        104
杆塔呼称高        12.5        地线型号        GJ-35        拉线型式                 所处地域        市区
9        交叉跨越        #10                #11                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:11#塔及大号侧线路
杆塔型式        Z4—13.9        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        168
杆塔呼称高        13.9        地线型号        GJ-35        拉线型式                所处地域        市区
9        交叉跨越        #11                #12                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:12#塔及大号侧线路
杆塔型式        Z4-13.9        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        147
杆塔呼称高        13.9        地线型号        GJ-35        拉线型式                 所处地域        市区
9        交叉跨越        #12                #13                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:13#塔及大号侧线路
杆塔型式        110ZM-15        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        50
杆塔呼称高        15        地线型号        GJ-35        拉线型式        无        所处地域        市区
9        交叉跨越        #13                #14                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:14#塔及大号侧线路
杆塔型式        110SJ-        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        100
9        交叉跨越        #14                #15                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:15#塔及大号侧线路
杆塔型式        110SJ-        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        50
9        交叉跨越        #15                #16                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

范围:16#塔及变电站
杆塔型式        7738—12        导线型号        LGJ-150        绝缘配置        FXBW4--110/100        档 距        21
杆塔呼称高        12        地线型号        GJ-35        拉线型式        无        所处地域        市区
9        交叉跨越        #16                东营站                       
                                                       
缺陷内容          月  日
          月  日
          月  日

6巡视记录
巡视日期        巡视区段        巡视人员签名        备注
                       
                       
                       
                       
                       

7指导书执行情况评估
评估内容        符合性        优                可操作项       
                良                不可操作项       
        可操作性        优                修改项       
                良                遗漏项       
存在问题       
改进意见       









附录:线路与交叉、邻近物的安全距离的规定

送电线路与铁路、公路、电车道交叉或接近的基本要求
项目        铁路        公路        电车道
最小垂直距离m        线路电压kV        至轨顶        至承力索或接触线        至路面        至路面        至承力索或接触线
        35~110        7.5        3.0        7.0        10.0        3.0
        154~220        8.5        4.0        8.0        11.0        4.0
        330        9.5        5.0        9.0        12.0        5.0
        500        14.0(16.0)        6.0        14.0        16.0        6.5
最小水平距离m        线路电压kV        杆塔外沿至轨道中心        杆塔外沿至轨道中心        杆塔外沿至轨道中心
                        开阔地区        路径受限制地区        开阔地区        路径受限制地区
        35~220        交叉:30m平行:最高杆塔高加3m        交叉:8m平行:最高杆塔高加15m        5.0        交叉:8m平行:最高杆塔高加15m        5.0
        330                        6.0                6.0
        500                        8.0                8.0
导线与地面的最小距离/导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离
      电压kV地区        35~110        154~220        330        500        电压kV线路经过地区        35~110        154~220        330        500
居民区 m        7.0        7.5        8.5        14.0        步行可以到达的山坡 m        5.0        5.5        6.5        8.5
非居民区 m        6.0        6.5        7.5        11.0        步行不能到达的山坡、峭壁、岩石 m        3.0        4.0        5.0        6.5
交通困难地区 m        5.0        5.5        6.5        8.5                                       
(边)导线与建筑物之间的距离                              导线与树木的安全距离
电压kV距离类别        35        110        220        330        550        电压kV距离类别        35        110        220        330        550
最小垂直距离        4.0        5.0        6.0        7.0        9.0        最大弧垂时垂直距离        4.0        4.0        4.5        5.5        7.0
最小水平距离        3.5        4.0        5.0        6.0        8.5        最大风偏时净空距离        3.5        3.5        4.0        5.0        7.0
送电线路与河道、弱电线路、电力线路、管道、索道交叉或接近的基本要求
项目        通航河流        不通航河流        弱电线路        电力线路        管道        索道
最小垂直距离m        线路电压kV        至5年一遇洪水位        至最高航行水位最高桅顶        至5年一遇洪水位        冬季至冰面        至被跨越上线        至被跨越线        至管道任何部分        至索道任何部分
        35~110        6.0        2.0        3.0        6.0        3.0        3.0        4.0        3.0
        154~220        7.0        3.0        4.0        6.5        4.0        4.0        5.0        4.0
        330        8.0        4.0        5.0        7.5        5.0        5.0        6.0        5.0
        500        10.0        6.0        6.5        11        8.5        8.5        7.5        6.5
最小水平距离m        线路电压kV        边导线至斜坡上沿        与边导线间开阔地区超过最高杆塔高度        开阔地区超过最高杆塔高度
                        路径受限制地区(最大风偏时)
        35~110        最高杆塔高度        4.0        5.0        4.0
        154~220                5.0        7.0        5.0
        500                8.0        13.0        7.5
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-18 16:37:58 | 显示全部楼层
值得借鉴
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-19 14:41:14 | 显示全部楼层
难得,这么好的资料居然不收爱心币,值得大家学习。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-19 14:47:30 | 显示全部楼层
不错,就是太过程序化,有些繁绪。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-20 07:49 , Processed in 0.373395 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表