1  工程概况
    500kV韶关变电站位于广东省韶关市境内,站址面积为9000m2,是广东省粤北地区的第一座500kV变电站,主要承担广东韶关地区的供电和输送电源至广州地区的任务,是连接
华南电网与华中电网的主枢纽站之一。主要由主控制楼、综合楼、220kV和500kV继保楼、220kV和500kV构支架等建构筑物组成。
2  工程地质
    站址内大部分地段为剥蚀性山丘,站内利用挖方区域挖出来的土料来回填山间洼地,设计采用了强夯法来处理新回填粘土地基,以满足建构筑物的要求。
    填土:为该场地原高处挖出的坡、残积粉质粘土及少量洪积粉质粘土堆填而成,厚度1.5-7.2m之间,场地在强夯前已经过碾压和平整,该层为强夯目的层。坡、洪积粉质粘土:稍湿、硬塑,局部湿、可塑,标贯击数11-27击,厚1.25~6.25m之间。残积粉质粘土:稍湿、硬塑,局部湿、可塑,标贯击数10-28击,近基岩处7-8击。石灰岩与砾岩互层。
3  强夯地基处理设计要求
    强夯地基处理后设计要求地基承载力Pk:①Pk构架基础~200kPa;②Fk(支架基础)≥150kPa;③PL(道路、电缆沟)≥120kPa。
4  加固效果检测
4.1  根据设计要求,在站内设有10个试验点,全部采用1000mmxl000mm方型压板进行静载试验。其中有4个试验点,在原回填土未经夯实时,已作静载试验,经夯实后,再在上述4个点作静载试验,以对比强夯后的加固效果。
4.2  从表一中可知,强夯地基的加固效果检测工作不是一次完成的,而是通过第一次检测发现达不到设计要求的地段,通过补夯或置换石粉处理后,再进行检测,从而达到整个站址强夯地基满足设计要求。
5  质量缺陷的原则
5.1  开挖回填工程是在1999年6-8月份期间进行,正值广东地区的雨季,造成回填粘土中含水率高达30%-40%,超过了最优含水率,而表层的土体的水份受太阳照射等因素的影响,挥发掉一部分,这样在土体中间就存在了含水量偏高的软弱夹层。
5.2  站址内经过平整和碾压的场地,形成了中间略高于四周的地势,场地内雨水沿着地势向西南角、东南角区域的排水涵洞排放,从而增加这一两个区域的土体含水率。
5.3  回填时,由于受工期、天气等诸多因素的影响,基抗表面的杂物如植被、淤泥没有清除干净,这些杂物夹在土体中间,影响了强夯的加固效果。
5.4  回填过程中,由于受工期等诸多因素的影响,没有严格按300-400mm的分层厚度进行分层回填和压实,影响土体的回填质量。
5.5  土体中间夹有含水量偏高的软弱夹层,强夯能量不能有效往下传递,从而影响了强夯的加固效果。
5.6  西南和东南区域回填粘土的平均厚度达7-8m之间,由于回填厚度偏大,影响了强夯能量有效的往下传递,从而影响下部土体强夯的加固效果。
6  质量缺陷的处理
    根据现场的实际情况和建构筑物的荷载特点,针对不同情况,分别采取了技术上可行、成本较低的两种处理方案。
6.1  西南角、东南角的支架点区域,由于支架的体型尺寸较小,所承受的荷载较小,决定直接采用补夯的方案来补强,补强面积约2000m2。补夯过程中,施工单位按规范要求自行进行抽样检验,经检测补夯后的地基满足设计要求。
6.2  西南角、东南角区域的9个构架的基础,考虑到构架的体型尺寸较大,所承受的荷载较大,为慎重起见,将基础下面平均2500mm厚的土体全部拄掉,用石粉来置换,置换时,严格按500-600mm厚度分层叵填,利用强夯锤夯实,经检测置换后的地基满足设计要求。
7  实践检验
    500kY韶关变电站土建工程于2000年5月底全部完成,2000年12月底正式投入商业运行。从1年多来的实践检验,站内的主要建构筑物没有出现倾斜、下沉的现象。说明变电站的地基是可靠的,实现了设计的预期目的,在雨水充沛的广东地区,新建变电站工程的地基加固中,采用工期短、造价低的强夯法来加固新回填粘土地基,是切实可行的,为今后类似工程的推广应用,提供了有效的经验。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-26 17:16:54 | 显示全部楼层
好文章,我想提几个问题:回填土的最优含水率是怎么确定的,是试验值还是有什么规范值?回填土分层厚度的依据?还有你的4.2节中提到的表一,能不能发出来,我很想看看里边一些数值的对比。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-27 11:53:23 | 显示全部楼层
1、土方回填料确定后,在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后在实验室做标准击实试验,确定最优含水率下的最大干密度,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间。一般的含水率区间为11%-24%。主要符合工程设计要求 。
  2、填土时,根据填土高度及由试验段确定的分层厚度及压实参数,具体确定计划分层数、碾压遍数,在施工中认真控制,随时调整。不同的土质有不同的要求,还有就是工程要求。不过一般不会大于500mm每层。
  4.2表一中的数据为试验数据,具体数据暂时找不见,不好意思。
希望对大家有所帮助。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!