找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 610|回复: 3

[讨论]:软土地基片石挤淤处理方法

[复制链接]
发表于 2005-12-25 23:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
大家对于淤泥含水量不是很大的情况下使用抛填片石挤淤时使用的片石粒径怎么要求的?规范上有明确要求吗?我们一般使用最大30cm粒径的。大家有什么看法!!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-26 07:57:45 | 显示全部楼层
在实际施工时块石粒径30cm不够大
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-26 09:01:27 | 显示全部楼层
要看你挤淤的淤泥深度。

我们曾经用过粒径大于1米的石头挤淤,到现在已经5年了,一点问题没有!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-26 17:31:01 | 显示全部楼层
我这一部分淤泥已经预压过一段时间!!!!含水量不是很大了!还有就是想做一层硬壳,因为上面还有5、6米的填土,主要是怕埋在下面的管线沉降!!我觉得石头太大了而含水量不足会产生弹簧现象!!!大家有没有这方面的经验??????
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报