[求助]:框支梁腰筋必须要用16以上么?

[复制链接]
发表于 2005-12-26 10:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高规10.2.8-2条规定偏心受拉框支梁。。。沿梁高配置间距不大于200mm,直径不小于16的腰筋;(黑体强条)

我的理解是只要框支梁上面的剪力墙对中,满足受力前提下,可以配置14的腰筋,所以个别小筐的框支梁配了14的腰筋,审图意见说框支梁配置14的腰筋违反强规,并据此条我们院长要处罚我3000元。

请问,我有必要把这个问题跟我们院长争论一番么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-29 16:42:55 | 显示全部楼层
对于梁的腰筋,砼规范中有0.1%的最小配筋率的控制要求,而框支梁一般断面都很大,所以腰筋一般都不小于16直径,经常要用到18,20直径的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-30 14:47:59 | 显示全部楼层
混凝土规范第10.2.16条   当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。
同时还要满足高规。
但你的那根梁是偏心受拉么?

个人意见!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-12-30 14:59:23 | 显示全部楼层
不是偏心受拉