找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 387|回复: 1

[求助]:电容式线路PT,为何其高压侧可不安装熔断器和刀闸?

[复制链接]
发表于 2005-12-28 11:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
线路PT选用电容式时,为何其高压侧可以不安装熔断器和刀闸?,请大虾解答。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-12-28 18:34:36 | 显示全部楼层
目前的熔断器熔丝最小规格0.5A,无论电磁式、电容式PT,其故障电流极小,难以使熔丝熔断,更何况0.5A的熔丝最易发生机械故障;66kV及以上系统,短路容量一般已超出熔断器的开断容量,即使PT发生相间短路,因熔断器不能开断,反而可能扩大事故。故66kV及以上系统的PT就不安装熔断器了。
如果PT不频繁操作,可不装刀闸。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 13:46 , Processed in 0.384715 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表