《暖通空调制图标准》GB/T50114-2001在统一制图规则,保证制图质量,提高制图质量方面起了重要的作用。现就标准实施以来的体会加以总结,提出若干不成熟的看法或建议,供各位专家、修编者参考。

一、存在问题
1、4.5.18条 挂墙安装散热器应说明其标高:采暖系统图散热器可以不标注标高,挂墙安装散热器应说明其标高。图纸中不说明标高是否意味着散热器落地安装?
2、4.1.6条 平面图、剖面图、安装详图,从上至下、从左至右的顺序排列。如果平面图与系统图在一个图幅内如何排列?
原标准平面图在下、剖面图在上、系统图或安装详图在右进行布置,如无剖面图时,可将系统图绘在平面图的上方。
3、4.3.2条 管道系统图如采用轴测投影法绘制,宜采用与相应的平面图一致的比例,按正等轴测或正面斜二轴测的投影规则绘制。按照《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001中的第9.5.1条,正面斜二轴测比率为p=r=1  q=1/2,而以前的作图习惯为p=q=r=1(对应名称为正面斜等侧)。按新标准执行系统图画法较以前复杂了。
4、4.5.6条 低压流体输送用焊接钢管规格应标注公称通经或压力,如何理解?钢管的公称通经是必须标注的,压力可标可不标。
5、3.1.1条:“水、汽”管道建议改成“汽液管道”,以为条文中涉及的氟液管、氟汽管两项不能用“水、汽”两字概括。后面条文中还有多处“水、汽”也存在这个问题。
6、表3.1.3止回阀图例:通用止回阀的开口方向与以往的一贯画法相反,包括原制图标准GBJ114-88及现行的《:供热工程制图标准》CJJ/T78-97,而且与同期实施的《给排水制图标准》GB/T50106-2001也不一致。建议恢复原图例,一来标准体系统一,二来尊重了设计人员的习惯,体现了以人为本的原则,而且原图例的最大特点是与实物相比非常形象。
7、表3.2.3 序号11排烟阀名称应为排烟防火阀,排烟阀不存在280℃关闭问题。相关术语见建规报批稿或《实用供热空调设计手册》第636页。
8、表3.3.1 轴流风机图例应注明使用场所,如左为系统图,右为平面图。
9、表3.3.1 离心风机的图例一般为系统图使用,缺平面图画法。
10、图4.2.3 缺风管管径尺寸、吊顶标高。散流器标注与4.5.15不符,剖面中无散流器图例。
11、表3.1.3 附注中两处“其余同阀门类推”含义不明确?是不是多一个“同”字,“其余”指哪些阀门。