找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 455|回复: 2

[求助]:转角塔采用桩基该如何考虑??

[复制链接]
发表于 2006-1-12 18:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一般说来转角塔的拔脚考虑上拔,只要计算其上拔稳定就行了,压脚考虑下压只要计算其下压就ok了,但是如果采用桩基的话因为有一种观点说“线路的桩基一般是下压控制,上拔不是主因”,转角塔采用桩基该如何考虑呢?是不是不论是拔脚还是压脚都要计算上拔下压啊???
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-13 11:42:25 | 显示全部楼层
不知“线路的桩基一般是下压控制,上拔不是主因”怎么理解。以灌注桩说,应视具体情况效验如下项目:
(1)承受上拔力的单桩,应计算桩的抗拔稳定性,并使桩顶处的设计上拔力不大于单桩容许上拔力,
(2)承受下压力的单桩,应计算桩的下压承载力,使桩顶处的设计下压力不大于单桩的容许下压力,还应作冻切力的上拔稳定计算;
(3)承受水平力和弯距的单桩,应计算桩身的最大弯距及其作用位置,以及桩侧向的最大压力,并使其不大于侧向土的容许承压力,必要时尚须核对设计地面处桩的侧向位移量;
(4)对于转角、终端杆塔,长期承受下压力作用的单桩,对沉降量有特殊要求时,应进行地基的沉降量验算,并使其不大于所要求的沉降量。
  等等
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-13 15:45:46 | 显示全部楼层
拉压作用力不一样,分别介绍的
我们一般按拉压腿计算时,取压拉力一半
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报