最近有的网友反应G101的梁选筋结果不尽人意,我这两天对G101的梁选筋过程进行了测试研究,并与建标的技术人员做了交流。选筋结果不理想主要是因为程序存在些小BUG,没有达到程序设计要求,另外G101程序对用户设定的钢筋库直径从大到小排列的情况考虑较多,对从小到大排列的情况有考虑不周之嫌。在这里我想描述一下G101程序选择框架梁的上部钢筋的过程,与网友一起探讨。哪位专家对其中的过程有质疑或有更好的建议,不吝赐教,以帮助G101程序尽快完善选筋过程。

首先了解几个重要的参数(变量):
As:当前截面需要的配筋面积(计算结果)
AsMin:整根梁最小支座配筋面积
AsMax:整根梁最大支座配筋面积
n11,d11,As11: 贯通钢筋的根数,直径,折算面积。 As11 = n11*(d11*d11)/4*3.1415926
n12,d12,As12: 第一排第二种钢筋的根数,直径,折算面积。
n2,d2,As2: 第二排钢筋的根数,直径,折算面积。
n3,d3,As3: 第三排钢筋的根数,直径,折算面积。

Nmax():一排钢筋最多能容纳的钢筋数。这是个函数,与截面宽,钢筋直径,位置等因素有关。
Nmin():一排钢筋需要的最少根数,与界面宽度,抗震要求相关。

选筋原则:
1.G101程序目前只选到第三排钢筋,若还不能满足配筋面积则将直径设为99,以表示超筋,由用户自行处理。
2.第一排允许两种直径组合,其中一种是贯通筋,直径为d11,另一种d12,两种钢筋直径差不能超过6。例如直径为25的钢筋只能和直径为22,或20的钢筋搭配使用,而不能和直径18以下的钢筋搭配使用。
3.第二排,第三排都只考虑一种钢筋直径。
4.优先选用钢筋库中排在前面的钢筋。
5.钢筋库中没有的钢筋直径不会被选用。

第一步:选择贯通筋n11和d11
1.设 n11=2 d11=钢筋库中第一种钢筋直径,算出面积 As11。
2.若 As11>AsMin 则在钢筋库中寻找更小的钢筋直径,减小d11。(循环进行)
3.若 As11小于AsMax的4分之一, 则在钢筋库中寻找更大的钢筋直径,增大d11。还不能满足则增加钢筋根数n11。)循环进行)
4.如果用d11直径的钢筋配满第一排,面积仍小于AsMax,则在钢筋库中寻找更大直径的钢筋作为贯通筋。(循环)

第二步:选择第一排第二种钢筋
1.设n12=Nmin()-n11,d12=d11算出As12
2.若As11+As12>As,则寻找更小直径的钢筋,减小d12。
3.若As11+As12小于As,则寻找更大直径的钢筋,增加d12,仍不满足则在n11+n12小于Nmax()的前提下增加n12。

第三步:选择第二排钢筋
1.第一排钢筋无法满足要求时选第二排钢筋。先设n2=2,d2等于钢筋库中第一种钢筋直径,算出As2。
2.若As11+As12+As2>As,则寻找更小直径的钢筋,减小d2。
3.若As11+As12+As2小于As,则寻找更大直径的钢筋,增加d2。否则在n2小于Nmax()的前提下增加n2。

第四步:选第三排钢筋
1.若两排钢筋仍不能满足,则选第三排钢筋。方法同第二排。
2.若仍不能满足要求,设钢筋直径为99,表示超筋,停止。

请网友讨论,同一截面受力钢筋的级配问题。比如直径为20的钢筋能否和直径为12或者直径为28的钢筋搭配使用?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-4 23:15:51 | 显示全部楼层
梁同一截面受力钢筋直径不宜超过两级,这是做结构设计的一个常识,有些审图的把这点也用在了柱筋上,其实是不合理的,柱筋要求四角钢筋尽量用大直径。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-5 00:50:02 | 显示全部楼层
梁钢筋是不能超过两级的。
xjw,你指的柱钢筋是上下层还是同截面?如果是上下层的话,比如说下层柱钢筋都是25的,上层是18的。我们的总工说,上下柱钢筋超过两级后对焊的时候不能保证上下钢筋能对中焊,所以建议还是不超过两级,不知道对不对。同截面用超过两级的钢筋?没听说过,至少身边没人这样做过。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-5 15:07:41 | 显示全部楼层
我说的是同层的,我做过一个结构,柱两个方向的受力筋差很多(现在建筑可比结构神气),小的一边中间就只需配构造筋了,审图的硬说钢筋级别不能差太多,活活气死人。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-15 22:51:27 | 显示全部楼层
我认为如果大直径钢筋同小直径钢筋搭配如直径为20的钢筋和直径为12搭配有时也可以,但是它应该是小直径的钢筋只能用作构造钢筋,比如一根400宽的梁,按构造要求应该采用四肢箍,若梁的上部的通长只有2根时就应该搭配2根小直径的钢筋。要是所用钢筋都是受力钢筋,那么钢筋直径的级差最好不要超过两级为好,这样可使钢筋和混凝土能更好的共同工作,减少结构构件开裂的机会。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-22 11:49:55 | 显示全部楼层
你们什么时候开发的,看样子还比较好用
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-18 16:32 , Processed in 0.189444 second(s), 41 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表