最近我们做的底框结构,在审图的时候有些争议,主要集中在底层混凝土抗震墙的设置上,审图意见是底层抗震墙的设置应是与上部的砖混抗震墙完全上下对齐,也就是上部如果没有砖混的墙体的,底层就不应设置混凝土抗震墙,依据是抗震规范的7.1.8条。
但我对底部是否能设置小部分与上部不对齐的抗震墙有不同的意见,因为:
一、抗震规范的7.1.8条:“底部框架-抗震墙房屋的结构布置。英符合下列要求:1、上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐。2、房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或基本均匀对称布置......”从规范这里可以看出,要求是上部与底部的抗震墙基本对齐,而底部抗震墙设置要求的基本均匀对称布置更重要,而没有强制要求为一定要在上部有墙的部位设置。
二、抗震规范3.4.2规定的结构竖向抗侧力构件不连续规定就是上部的抗侧力构件的内力通过水平转换构件向下传递,如果出现此类状况时,应按3.4.3要求,就是要求用空间结构计算模型,严格控制侧向刚度比、位移比,并在底层的抗侧力构件和转换构件的地震内力适当调整。
三、结构技术措施上要求的是在上部抗震墙与底部的框架梁、抗震墙不连续时,应尽量让上部的抗震墙与底部的抗侧力构件在同一轴线上,以保证上部的内力通过转换构件传递到底部的抗侧力构件上。
四、底框结构的抗震设计时,要求地震剪力全部由抗震墙承担,同时考虑抗震墙的侧移刚度的降低后的内力重分布,框架部分取地震剪力的20%进行验算。
以上的几点可以看出,在底框的抗震设计时,地震作用由底部的抗震墙来承担,然后通过转换层的水平转换构件向上传递,而上部的抗侧力构件与底部的墙、框架只有部分是对齐的,其中上部抗震墙与下部的抗震墙连续时,尽管底部的抗震墙可以较好的将地震作用向上传递,但实际上由于砌体的抗剪承载力小于混凝土抗震墙,所以除底部抗震墙的地震剪力部分直接传人上部砌体抗震墙外,还有相当一部分的地震剪力要依靠水平转换构件传递到其余的上部抗震墙上,因此底部有抗震墙而上部无抗震墙时,地震剪力也可以通过水平转换构件进行传递。
当然,在建筑设计能满足,尤其是侧向刚度比满足的时候,我们还是尽量设置上下连续的抗震墙。
以上是个人的一些看法,希望大家讨论,提出不同的意见。