砖混结构,受力梁高400,圈梁240,放圈梁底,直接放在砖头上行否?还是把圈梁标高降低一点合适?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-17 19:06:52 | 显示全部楼层
关键在于梁下的砖墙局部承压是否足够,可以把圈梁梁底与受力梁梁底标高相同。也可以加梁垫。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-25 20:05:54 | 显示全部楼层
我个人觉得什么都不用管,放在砖上就放在砖下罗,怕什么呀!才400高的梁上能有多的荷载呀,按其能承爱的最大剪力也不过100KN左右,还怕现在的砖受不了?当然其下的砖不能砌成空心的了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-6-5 21:46:38 | 显示全部楼层
其实可以把圈梁和受力梁顶标高作成相同,这样二者成为一体,圈梁分担一部分荷载,这样下面砖的局压应该不会有问题